Châtaigne électrique entre la carcasse des appareils et le lavabo
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
8807
Question Bricolage Electricite : Châtaigne électrique entre la carcasse des appareils et le lavabo
Invité
Bonjour,
Voilà mon problème, Je n'arrête pas de me prendre des châtaignes électrique quand je touche mon évier (alu) et la carcasse d'un lave vaisselle. J'ai pris mon Multimètre en position Tension AC, et là surprise 108 V !
Donc je me suis dis j'ai un défaut de masse.
Donc j'ai commencé à chercher la source de ce défaut (j'ai débrancher un a un les appareils) même le lave vaisselle, au fur et à mesure j'ai vue ma tension de fuite légèrement diminuer (108 --> 80--> 65--> 3 V AC) mesure de la tension faite entre la carcasse de levier et une borne masse dans une prise et ente le radiateur et la borne masse d'un prise.
Je pense que mon plus gros problème de masse viens de mon frigo (quand je le débranche j'ai la plus importante chute de tension) Que me conseillez vous de faire ?
Merci.
Voilà mon problème, Je n'arrête pas de me prendre des châtaignes électrique quand je touche mon évier (alu) et la carcasse d'un lave vaisselle. J'ai pris mon Multimètre en position Tension AC, et là surprise 108 V !
Donc je me suis dis j'ai un défaut de masse.
Donc j'ai commencé à chercher la source de ce défaut (j'ai débrancher un a un les appareils) même le lave vaisselle, au fur et à mesure j'ai vue ma tension de fuite légèrement diminuer (108 --> 80--> 65--> 3 V AC) mesure de la tension faite entre la carcasse de levier et une borne masse dans une prise et ente le radiateur et la borne masse d'un prise.
Je pense que mon plus gros problème de masse viens de mon frigo (quand je le débranche j'ai la plus importante chute de tension) Que me conseillez vous de faire ?
Merci.
23 août 2010 à 08:26
Astuces bricolage 1 electricite
Châtaigne électrique entre la carcasse des appareils et le lavabo
Bonjour. Les mesures effectuées avec un multimètre numérique ne sont pas forcément significatives.
Il y a un défaut d'isolement quelque part, une liaison équipotentielle défectueuse, et certainement pas de protection différentielle 30 mA.
Problème récurrent sur le forum. Il faut faire intervenir un professionnel qui vérifiera tous ces points, espérons avant un accident.
Il y a un défaut d'isolement quelque part, une liaison équipotentielle défectueuse, et certainement pas de protection différentielle 30 mA.
Problème récurrent sur le forum. Il faut faire intervenir un professionnel qui vérifiera tous ces points, espérons avant un accident.
23 août 2010 à 23:13
Astuces bricolage 2 electricite
Châtaigne électrique entre la carcasse des appareils et le lavabo
Bonjour, défaut d'isolement et mises à la terre ; soit vous corriger vous même, soit vous appeler un électricien. Cordialement.
24 août 2010 à 07:48
Astuces bricolage 3 electricite
Invité

Châtaigne électrique entre la carcasse des appareils et le lavabo
Invité
Bonjour, vous avez des problèmes sérieux sur votre installation.
Absence de liaisons équipotentielles entre deux masses vous avez un potentiel...
Un défaut d'isolement à localiser et pas de protection différentielle 30 mA.
C'est dangereux pour vous et vos proches de maintenir votre installation dans cet état.
Il est urgent et utile de faire passer un électricien chez vous qui dispose du matériel et la compétence nécessaire pour régler votre problème. Cordialement.
Absence de liaisons équipotentielles entre deux masses vous avez un potentiel...
Un défaut d'isolement à localiser et pas de protection différentielle 30 mA.
C'est dangereux pour vous et vos proches de maintenir votre installation dans cet état.
Il est urgent et utile de faire passer un électricien chez vous qui dispose du matériel et la compétence nécessaire pour régler votre problème. Cordialement.
24 août 2010 à 15:09
Astuces bricolage 4 electricite
Invité

Châtaigne électrique entre la carcasse des appareils et le lavabo
Invité
Merci de vos conseils, un ami m'a prêté un testeur d'isolement j'ai testé mes équipements (frigo, lave-vaisselle..) ils sont tous parfaitement isolés.
De plus il m'a prêté de quoi tester mon différentiel, et là surprise il est défectueux, car quand je teste à 300mA de défaut il ne déclenche pas. Résultat j'attends un électricien mandaté par ma régie, merci.
De plus il m'a prêté de quoi tester mon différentiel, et là surprise il est défectueux, car quand je teste à 300mA de défaut il ne déclenche pas. Résultat j'attends un électricien mandaté par ma régie, merci.
24 août 2010 à 21:39
Astuces bricolage 5 electricite
Châtaigne électrique entre la carcasse des appareils et le lavabo
Bonjour. Vous avez une accumulation de mini-défauts, qui en provoque un grand.
Avez-vous une protection différentielle de 30mA. Je pense que non !
Faites intervenir un pro. Votre installation est DANGEREUSE.
Avez-vous une protection différentielle de 30mA. Je pense que non !
Faites intervenir un pro. Votre installation est DANGEREUSE.
24 août 2010 à 18:01
Astuces bricolage 6 electricite
Châtaigne électrique entre la carcasse des appareils et le lavabo
Bonjour, nous ne savons pas si vous avez des DDR 30mA dans votre tableau, mais un test à 300mA ne peut faire tomber un disj de branchement (500mA). Cordialement.
26 août 2010 à 19:57