Changement interrupteur horaire de piscine
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
21050
Questions Branchement Électrique : Changement interrupteur horaire de piscine
Bonjour,
Mon interrupteur horaire de piscine ne fonctionne plus.
J'en ai acheté un nouveau, mais qui est différent.
Pourriez-vous m'indiquer comment le brancher (voir photos en pièce jointe) ?
Sur l'ancien j'ai 4 arrivées (rouge, blanc, noir, gris), où dois-je les brancher sur le nouveau ?
Merci.
Bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Mon interrupteur horaire de piscine ne fonctionne plus.
J'en ai acheté un nouveau, mais qui est différent.
Pourriez-vous m'indiquer comment le brancher (voir photos en pièce jointe) ?
Sur l'ancien j'ai 4 arrivées (rouge, blanc, noir, gris), où dois-je les brancher sur le nouveau ?
Merci.
Bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 juillet 2021 à 08:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Changement interrupteur horaire de piscine
Bonjour Johnjd.
Sur l'ancien, vous repérez les deux bornes d'alimentation et les deux bornes du contact à fermeture (la photo de biais et floue ne permet pas l'identification - mais vous pouvez aussi regarder la notice). Sur le nouvel IH, l'alimentation est en A1 et A2, le contact à fermeture en 1 et 4. On suppose que cet IH commande la pompe ; ou plutôt un contacteur qui alimente la pompe ; à vérifier.
Cordialement.
Sur l'ancien, vous repérez les deux bornes d'alimentation et les deux bornes du contact à fermeture (la photo de biais et floue ne permet pas l'identification - mais vous pouvez aussi regarder la notice). Sur le nouvel IH, l'alimentation est en A1 et A2, le contact à fermeture en 1 et 4. On suppose que cet IH commande la pompe ; ou plutôt un contacteur qui alimente la pompe ; à vérifier.
Cordialement.
23 juillet 2021 à 11:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Changement interrupteur horaire de piscine
Bonjour Terrien !
Dommage que vous n'ayez pas photographié la minuterie d'origine avec l'angle qui aurait fait figurer le dessus de celle-ci ... avec le câblage. Cela aurait évité des recherches.
Le câblage :
Le 7 de l'ancien appareil sur U1 du nouveau
Le 8 .............................sur U2 .................
Le 2 ............................ sur 1 ..................
Le 1 .............................sur 4 .................
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dommage que vous n'ayez pas photographié la minuterie d'origine avec l'angle qui aurait fait figurer le dessus de celle-ci ... avec le câblage. Cela aurait évité des recherches.
Le câblage :
Le 7 de l'ancien appareil sur U1 du nouveau
Le 8 .............................sur U2 .................
Le 2 ............................ sur 1 ..................
Le 1 .............................sur 4 .................
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 juillet 2021 à 11:13
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Changement interrupteur horaire de piscine
Bonjour, Merci pour les infos.
Martien-071
Sur l'ancien j'ai :
Une arrivée rouge en 7
Une arrivée grise en 8
Une arrivée noir en 3
Une arrivée blanche en 2.
J'ai rien en 1.
J'ai donc mis le 2 (fil blanc) sur le 4 du nouveau interrupteur horaire.
Et le 3 (fil noir) sur le 4 du nouveau.
Est-ce correct ?
Merci.
Martien-071
Sur l'ancien j'ai :
Une arrivée rouge en 7
Une arrivée grise en 8
Une arrivée noir en 3
Une arrivée blanche en 2.
J'ai rien en 1.
J'ai donc mis le 2 (fil blanc) sur le 4 du nouveau interrupteur horaire.
Et le 3 (fil noir) sur le 4 du nouveau.
Est-ce correct ?
Merci.
23 juillet 2021 à 12:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Changement interrupteur horaire de piscine
Bonjour Terrien !
Les 7 et 8 de la nouvelle horloge OK !
Mille excuses je n'avais pas vu qu'on utilisait le contact NF !
Le fil blanc va en 1 et le fil noir en 2 sur le nouvel appareil (le blanc en 2 et le noir en 1 fonctionnerait mais ce ne serait pas "logique" de ne pas avoir l'arrivée de courant autre part que sur le commun).
Cordialement, Martien-071
Les 7 et 8 de la nouvelle horloge OK !

Mille excuses je n'avais pas vu qu'on utilisait le contact NF !
Le fil blanc va en 1 et le fil noir en 2 sur le nouvel appareil (le blanc en 2 et le noir en 1 fonctionnerait mais ce ne serait pas "logique" de ne pas avoir l'arrivée de courant autre part que sur le commun).
Cordialement, Martien-071
23 juillet 2021 à 14:24
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Changement interrupteur horaire de piscine
Bonjour à tous.
Il faudrait que johnid précise si l'IH commande un contacteur. Et pourquoi avec une logique inverse ; le choix de l'installateur ?
Cordialement.
Citation :Bizarre, on s'attend à utiliser un contact à fermeture. Que se passait-il entre 6 h et 7 h ? ou plutôt 21 h à 7 h
je n'avais pas vu qu'on utilisait le contact NF !
Il faudrait que johnid précise si l'IH commande un contacteur. Et pourquoi avec une logique inverse ; le choix de l'installateur ?
Cordialement.
23 juillet 2021 à 14:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Changement interrupteur horaire de piscine
Et en plus ça marche.
Royal.
Merci.
C'est pour commander le fonctionnement de la pompe piscine. Qui si je ne me trompe pas passe effectivement d'abord par un contacteur.
Royal.
Merci.
C'est pour commander le fonctionnement de la pompe piscine. Qui si je ne me trompe pas passe effectivement d'abord par un contacteur.
23 juillet 2021 à 21:08
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Changement interrupteur horaire de piscine
Re.
Cordialement.
Citation :C'est élémentaire, mais on ne sait jamais. On voit passer quelquefois des incongruités sur le forum.
passe effectivement d'abord par un contacteur.
Cordialement.
23 juillet 2021 à 23:46
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Changement interrupteur horaire de piscine
GL,
Quel serait le bon branchement selon vous ?
Quel serait le bon branchement selon vous ?
24 juillet 2021 à 08:45
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Changement interrupteur horaire de piscine
Bonjour Johnjd.
Normalement, tous les index sont au repos. On les active pendant les périodes où la pompe doit fonctionner.
Cordialement.
Citation :L'horloge commande le contacteur par un contact à fermeture lors des périodes où la pompe doit fonctionner.
Quel serait le bon branchement selon vous ?
Normalement, tous les index sont au repos. On les active pendant les périodes où la pompe doit fonctionner.
Cordialement.
24 juillet 2021 à 10:07