Bonjour.
Quel calibre de disjoncteur faut-il au tableau principal pour un câble 4mm² alimentant un tableau secondaire qui supportera au total 3000w maxi (lumière + 1 radiateur + 1prise de courant).
Merci.
Quel calibre de disjoncteur faut-il au tableau principal pour un câble 4mm² alimentant un tableau secondaire qui supportera au total 3000w maxi (lumière + 1 radiateur + 1prise de courant).
Merci.
02 décembre 2013 à 12:11
Choisir disjoncteur réponse 1
Calibre disjoncteur d'un tableau principal alimentant un tableau secondaire
Suite question disjoncteur.
Rebonjour.
J'ai oublié de préciser la longueur du câble (30m) en 4² dans ma question sur le calibre disjoncteur au tableau principal pour l'alimentation tableau secondaire supportant 3000W maxi.
Merci pour la réponse.
Rebonjour.
J'ai oublié de préciser la longueur du câble (30m) en 4² dans ma question sur le calibre disjoncteur au tableau principal pour l'alimentation tableau secondaire supportant 3000W maxi.
Merci pour la réponse.
02 décembre 2013 à 12:16
Choisir disjoncteur réponse 2
Calibre disjoncteur d'un tableau principal alimentant un tableau secondaire
Bonjour. En installation domestique, une ligne de section 4 mm² doit être protégée à son départ par un DJ de calibre 25 A.
Peu importe la longueur de la ligne.
Peu importe la longueur de la ligne.
02 décembre 2013 à 14:09
Choisir disjoncteur réponse 3
Calibre disjoncteur d'un tableau principal alimentant un tableau secondaire
Bonsoir
Pour rester sur une chute de tension raisonnable, j'aurai mis un disjoncteur 16A au départ qui vous autorisera 3600W et limitera la chute de tension dans la liaison à 2,4%.
A la limite un disj 20A pour 4600W et 3%.
Cela vous évitera de plus la recherche difficile d'un disjoncteur 25A, peu courant de nos jours en usage domestique.
@+
Pour rester sur une chute de tension raisonnable, j'aurai mis un disjoncteur 16A au départ qui vous autorisera 3600W et limitera la chute de tension dans la liaison à 2,4%.
A la limite un disj 20A pour 4600W et 3%.
Cela vous évitera de plus la recherche difficile d'un disjoncteur 25A, peu courant de nos jours en usage domestique.
@+