Calibre disjoncteur en triphasé
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
5534
Branchements électrique : Calibre disjoncteur en triphasé
Invité
Bonjour,
Je souhaite mettre un disjoncteur différentiel sur mon circuit de chauffage en triphasé. La puissance du radiateur est de 5,5KW.
L'ampérage doit-il se calculer comme suit :
1°) 5 500 / 380 = 14,47 A, donc un disjoncteur de 16A est nécessaire
2°) 5 500 / 220 = 25 A, donc un disjoncteur de 30A est nécessaire
Enfin, si c'est le cas n°2) qu'il faut retenir, le disjoncteur tétrapolaire doit-il être de : 30A ou bien 10A (10 x 3 phases) ?
Merci. Nicolas
Je souhaite mettre un disjoncteur différentiel sur mon circuit de chauffage en triphasé. La puissance du radiateur est de 5,5KW.
L'ampérage doit-il se calculer comme suit :
1°) 5 500 / 380 = 14,47 A, donc un disjoncteur de 16A est nécessaire
2°) 5 500 / 220 = 25 A, donc un disjoncteur de 30A est nécessaire
Enfin, si c'est le cas n°2) qu'il faut retenir, le disjoncteur tétrapolaire doit-il être de : 30A ou bien 10A (10 x 3 phases) ?
Merci. Nicolas
28 avril 2009 à 01:07
Conseils installation électricité 1
Invité

Calibre disjoncteur en triphasé
Invité
Si la puissance totale du radiateur est de 5500 W, vous aurez une puissance par phase de 5500 W / 3 = 1834 W
L'intensité par phase est donc de : 1834 W / 230 V = 8A
On peut dire qu'un disjoncteur tétrapolaire de10A serait suffisant un 16a serait parfait.
Si vous branchez votre radiateur en monophasé l'intensité dans le circuit sera de : 5500 W / 230 V = 24 A
Vous devrez dans ce cas constituer un circuit en conducteurs de 6mm² protégé par un disjoncteur 32A.
MF
L'intensité par phase est donc de : 1834 W / 230 V = 8A
On peut dire qu'un disjoncteur tétrapolaire de10A serait suffisant un 16a serait parfait.
Si vous branchez votre radiateur en monophasé l'intensité dans le circuit sera de : 5500 W / 230 V = 24 A
Vous devrez dans ce cas constituer un circuit en conducteurs de 6mm² protégé par un disjoncteur 32A.
MF
Conseils installation électricité 2
Calibre disjoncteur en triphasé
Ni l'un ni l'autre, car il vous faut l'intensité sur une phase.
La bonne réponse est 8A par phase.
Pour un tel usage la norme vous oblige à avoir un circuit au minimum en 2,5².
Si vous mettez un disjoncteur différentiel 30mA dédié à ce circuit, ce sera 20A maxi, donc 20A ou 16A ou 10A.
CMT
La bonne réponse est 8A par phase.
Pour un tel usage la norme vous oblige à avoir un circuit au minimum en 2,5².
Si vous mettez un disjoncteur différentiel 30mA dédié à ce circuit, ce sera 20A maxi, donc 20A ou 16A ou 10A.
CMT
Conseils installation électricité 3
Invité

Calibre disjoncteur en triphasé
Invité
Cours d'élec. Pour une charge triphasée équilibrée résistive pure, la relation à utiliser est P = rac(3)×U×I avec les unités SI. U est la tension composée, soit 380 V, et I l'intensité en ligne.
Par phase, la puissance est P/3 ; vous divisez alors par la tension simple 220 V et vous trouvez le même résultat.
On trouve environ 8,3 A sous 380 V. Il ne vous reste qu'à approvisionner un DJ différentiel tétra de calibre 10 A. GL
Par phase, la puissance est P/3 ; vous divisez alors par la tension simple 220 V et vous trouvez le même résultat.
On trouve environ 8,3 A sous 380 V. Il ne vous reste qu'à approvisionner un DJ différentiel tétra de calibre 10 A. GL
Conseils installation électricité 4
Invité

Calibre disjoncteur en triphasé
Invité
Bonjour, votre calcul est trop rapide. Vous êtes en tri donc :
P = U x I x 1.732 x cos phi.
Ce qui donne pratiquement dans votre cas :
5500W / 400V / 1.732 / 1 = 7,94A
Un disjoncteur tri 3x10A ou tétra 3x10A+N différentiel 0.030A (30mA) convient.
Salutations, dan.
P = U x I x 1.732 x cos phi.
Ce qui donne pratiquement dans votre cas :
5500W / 400V / 1.732 / 1 = 7,94A
Un disjoncteur tri 3x10A ou tétra 3x10A+N différentiel 0.030A (30mA) convient.
Salutations, dan.