Calibrage d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
6130
Conseils astuce d'électricité : Calibrage d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire
Invité
Bonjour à tous,
J'ouvre une pizzeria ! J'ai 2 réfrigérateurs (puissance= ?) et un four 380V tri pour une puissance de 12 kW + d'autres petits appareillages. A quel calibre doit être mon DDR tétrapolaire de chez EDF ? 15A, 30A, 45A ou autre ?
Merci d'avance pour vos réponses. Même si c'est approximatif, car je n'ai que les caractéristiques du four. C'est juste pour me faire une idée. Encore merci.
J'ouvre une pizzeria ! J'ai 2 réfrigérateurs (puissance= ?) et un four 380V tri pour une puissance de 12 kW + d'autres petits appareillages. A quel calibre doit être mon DDR tétrapolaire de chez EDF ? 15A, 30A, 45A ou autre ?
Merci d'avance pour vos réponses. Même si c'est approximatif, car je n'ai que les caractéristiques du four. C'est juste pour me faire une idée. Encore merci.
28 août 2009 à 09:12
Avis des bricoleurs à cette question 1
Invité

Calibrage d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire
Invité
Un abonnement 18 kW devrait suffire.
Le calibre du disjoncteur se fait en fonction de la puissance souscrite, 15A en tri 400V (le 380V c'est fini !) permet de disposer de 6000W par phase soit 18000W puisqu'il y a 3 phases.
Votre four fait 12kW il restera 6 kW à disposition pour le reste des appareils.
Attention à bien répartir sur les phases les appareils monophasés (chercher dans le forum "équilibrage triphasé" vous comprendrez les éventuels soucis), exemple d'un fournisseur d'énergie bien connu ici : www.edf-bleuciel.fr
Il y en a d'autres depuis l'ouverture à la concurrence. ASFP
Le calibre du disjoncteur se fait en fonction de la puissance souscrite, 15A en tri 400V (le 380V c'est fini !) permet de disposer de 6000W par phase soit 18000W puisqu'il y a 3 phases.
Votre four fait 12kW il restera 6 kW à disposition pour le reste des appareils.
Attention à bien répartir sur les phases les appareils monophasés (chercher dans le forum "équilibrage triphasé" vous comprendrez les éventuels soucis), exemple d'un fournisseur d'énergie bien connu ici : www.edf-bleuciel.fr
Il y en a d'autres depuis l'ouverture à la concurrence. ASFP
28 août 2009 à 22:09
Avis des bricoleurs à cette question 2
Invité

Calibrage d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire
Invité
Bonjour, pour la réponse de ASFP, je suis OK pour la puissance nécessaire et pour le soin à apporter à l'équilibrage des récepteurs en mono, mais un abonnement de 18kW tri nécessite un réglage de disjoncteur de raccordement à 30A, la somme totale des puissances mono donne bien la puissance tri mais il faut calculer la puissance mono avec la tension simple soit 230V. Salutations. Dan.
29 août 2009 à 16:25
Avis des bricoleurs à cette question 3
Calibrage d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire
Bonjour, en fonction de ce que vous énoncez, un contrat de 18KVA (30A) est suffisant. Cordialement.
29 août 2009 à 07:05
Avis des bricoleurs à cette question 4
Calibrage d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire
Bonsoir, (suite réponse 1) je suis bien d'accord qu'un abonnement de 18 KVA devrait suffire ; mais où je ne suis pas d'accord, c'est 15A en triphasé 400V = 18KVA !
Quand on veut calculer "par phase" il faut prendre la tension simple !
Donc un abonnement triphasé + neutre 18KVA= 30A au disjoncteur.
Cordialement.
Quand on veut calculer "par phase" il faut prendre la tension simple !
Donc un abonnement triphasé + neutre 18KVA= 30A au disjoncteur.
Cordialement.
29 août 2009 à 21:51
Avis des bricoleurs à cette question 5
Invité

Calibrage d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire
Invité
Pour réponse 4 : à trop vouloir aller vite, erreur de débutant ! Bien entendu que l'on prend entre tension simple pour le calcul de la puissance (3 fois la tension simple de 230 V disponible !).
Merci pour la rectification. ASFP
Merci pour la rectification. ASFP
30 août 2009 à 12:29