Calibrage second DB pour installation type 2
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
19735
Question Forum Électricité : Calibrage second DB pour installation type 2
Bonsoir,
Je rénove une maison avec grange pour y faire un lieu d'habitation + 2 gites.
J'ai un abonnement EDF triphasé 24 kVA avec disjoncteur de branchement calibrer à 40A et compteur en bord de route (installation type 2).
Je voudrais répartir mes 3 phases de la façon suivante : 1 phase et neutre pour l'habitation, 1 pour 1 gite et la dernière pour le second gite.
La question est la suivante : quel calibrage pour le second disjoncteur de branchement (en mono évidemment) situé dans mon habitation ; sachant que les disjoncteurs de branchement mono varient de 15A 30A ou 45A.
Merci d'avance.
Je rénove une maison avec grange pour y faire un lieu d'habitation + 2 gites.
J'ai un abonnement EDF triphasé 24 kVA avec disjoncteur de branchement calibrer à 40A et compteur en bord de route (installation type 2).
Je voudrais répartir mes 3 phases de la façon suivante : 1 phase et neutre pour l'habitation, 1 pour 1 gite et la dernière pour le second gite.
La question est la suivante : quel calibrage pour le second disjoncteur de branchement (en mono évidemment) situé dans mon habitation ; sachant que les disjoncteurs de branchement mono varient de 15A 30A ou 45A.
Merci d'avance.
10 février 2020 à 20:23
Questions réponses électricité 1
Calibrage second DB pour installation type 2
Bonsoir,
Votre projet peut tenir la route, cependant, il faut vérifier le besoin en puissance de chaque logement : quel type de chauffage, nombre d'équipements électriques...
Travailler en mono facilite la tache pour chaque logement, vous pourriez, au lieu de placer un disjoncteur de branchement dans chaque logement, placer un disjoncteur bipolaire 32A en tête de tableau, ce qui vous autorise environ 7kW pour un logement et évite de surcharger la phase concernée et donc un déclenchement du DB principal.
Sinon, il faut envisager une distribution triphasée dans chaque logement, ce qui laisse plus de souplesse quant à l'équilibrage.
A vous de voir !
Cordialement, Rémi.
Votre projet peut tenir la route, cependant, il faut vérifier le besoin en puissance de chaque logement : quel type de chauffage, nombre d'équipements électriques...
Travailler en mono facilite la tache pour chaque logement, vous pourriez, au lieu de placer un disjoncteur de branchement dans chaque logement, placer un disjoncteur bipolaire 32A en tête de tableau, ce qui vous autorise environ 7kW pour un logement et évite de surcharger la phase concernée et donc un déclenchement du DB principal.
Sinon, il faut envisager une distribution triphasée dans chaque logement, ce qui laisse plus de souplesse quant à l'équilibrage.
A vous de voir !
Cordialement, Rémi.
10 février 2020 à 22:20