Calibrage disjoncteur lave linge triphasé
Actuellement
27 168
questions dans le
forum électricité
19034
Question Forum Électricité : Calibrage disjoncteur lave linge triphasé
Bonjour.
Je souhaite sécuriser l'alimentation d'un lave linge industriel par la pose d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire mais j'ai un doute sur l'ampérage de celui-ci.
Le lave linge a une puissance max de 7900W sous 380V (3N~)
Sur la plaque signalétique il y a le symbole fusible 16A.
Quel doit être le calibre en ampères de mon disjoncteur ?
16 ou 20 car si je prends 7900 / 380 (disons 400V) je suis juste sous les 20A (19,75 exactement)
Pouvez-vous svp confirmer le bon choix ?
En vous remerciant par avance.
Alex
Je souhaite sécuriser l'alimentation d'un lave linge industriel par la pose d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire mais j'ai un doute sur l'ampérage de celui-ci.
Le lave linge a une puissance max de 7900W sous 380V (3N~)
Sur la plaque signalétique il y a le symbole fusible 16A.
Quel doit être le calibre en ampères de mon disjoncteur ?
16 ou 20 car si je prends 7900 / 380 (disons 400V) je suis juste sous les 20A (19,75 exactement)
Pouvez-vous svp confirmer le bon choix ?
En vous remerciant par avance.
Alex
09 mai 2019 à 13:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Calibrage disjoncteur lave linge triphasé
Bonjour Alex. Ce n'est pas tout à fait ce calcul. 8 000 W en tri représente environ 2 700 W par phase sous 230 V, soit autour de 12 A par phase.
Une ligne en 5G2,5 conviendra, avec protection tétrapolaire 20 A maximum (16 A possible, préférence pour 20 A pour laisser passer sans problème les pointes d'intensité). Rappelons que le DJ différentiel protège la ligne et non le récepteur.
Cordialement.
Une ligne en 5G2,5 conviendra, avec protection tétrapolaire 20 A maximum (16 A possible, préférence pour 20 A pour laisser passer sans problème les pointes d'intensité). Rappelons que le DJ différentiel protège la ligne et non le récepteur.
Cordialement.
09 mai 2019 à 14:01