Calcul puissance relais d'asservissement
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
7500
Questions Bricolage : Calcul puissance relais d'asservissement
Invité
Je bénéficie d'un contrat EJP en triphasé, j'ai déjà asservi 4 appareils (1 congélateur, 1 cumulus, 2 convecteurs) par un contacteur quadripolaire Hager es 430 a (13 kW sous 400 V) ; 1 appareil à chaque contact. Je souhaiterais asservir mes 10 convecteurs de P 1500W en moyenne, le cumulus (2500 W) et le congélateur.
1ère question : puis-je utiliser les 4 contacts pour uniquement les phases en ignorant les neutres, sachant que j'ai installé des disjoncteurs divisionnaires Ph+N.
2ème : ne risque-t-on pas de se mélanger les pinceaux en branchant les appareils (qui proviennent des 3 phases) sur les 4 contacts.
3ème : en cas de faisabilité, quelle puissance devront avoir le ou les contacteurs ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Un apprenti sorcier
1ère question : puis-je utiliser les 4 contacts pour uniquement les phases en ignorant les neutres, sachant que j'ai installé des disjoncteurs divisionnaires Ph+N.
2ème : ne risque-t-on pas de se mélanger les pinceaux en branchant les appareils (qui proviennent des 3 phases) sur les 4 contacts.
3ème : en cas de faisabilité, quelle puissance devront avoir le ou les contacteurs ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Un apprenti sorcier
12 février 2010 à 20:09
Réponse Forum 1
Calcul puissance relais d'asservissement
Bonjour, oui vous pouvez utiliser les contacts du contacteur uniquement pour la phase, cet organe sera considéré comme de la commutation de circuit et non comme du sectionnement omnipolaire. Il vous appartient lors du câblage de ne pas vous mélanger les pinceaux ; je vous conseille de dessiner votre circuit avant réalisation.
Pour l'intensité assignée du contacteur, il convient de savoir la puissance que devra commuter chaque pôle, mais vous pouvez aussi mettre plusieurs contacteurs. Un contacteur 20A commute 4600W par pôle en AC1 (résistif), il existe également des CT40A. Cordialement.
Pour l'intensité assignée du contacteur, il convient de savoir la puissance que devra commuter chaque pôle, mais vous pouvez aussi mettre plusieurs contacteurs. Un contacteur 20A commute 4600W par pôle en AC1 (résistif), il existe également des CT40A. Cordialement.
13 février 2010 à 10:19