Calcul de la section d'un câble d'alimentation
Actuellement
27 178
questions dans le
forum électricité
11316
FAQ Question électricité : Calcul de la section d'un câble d'alimentation
Invité
Bonjour,
J'ai une unité de fabrication de bois de chauffage comprenant 4 moteurs d'une puissance totale de 62 KW. je dois l'alimenter sachant que la longueur de câble totale est de 110 m dont 70 m aérien sur charpente métallique et 40 m en enterré, j'aurai voulu connaître la section du câble (sachant que je suis obliger de passer un câble 3 P+N+T) cuivre ou alu. Merci par avance cordialement.
J'ai une unité de fabrication de bois de chauffage comprenant 4 moteurs d'une puissance totale de 62 KW. je dois l'alimenter sachant que la longueur de câble totale est de 110 m dont 70 m aérien sur charpente métallique et 40 m en enterré, j'aurai voulu connaître la section du câble (sachant que je suis obliger de passer un câble 3 P+N+T) cuivre ou alu. Merci par avance cordialement.
04 février 2011 à 11:23
Réponse 1 aux problèmes électricité
Invité

Calcul de la section d'un câble d'alimentation
Invité
3 x 70 car alu ou cuivre.
04 février 2011 à 19:16
Réponse 2 aux problèmes électricité
Calcul de la section d'un câble d'alimentation
Il vous faudra sur un totalité de 150m avec 62kW un câble de 5G95mm² en CU, pour l'alu, je n'ai pas les données mais en principe on passe au diamètre supérieur (120mm² ?). Cordialement.
04 février 2011 à 18:51
Réponse 3 aux problèmes électricité
Calcul de la section d'un câble d'alimentation
Bonjour. On va dimensionner pour une charge triphasée équilibrée de puissance utile de 62 kW. Avec un rendement supposé de 0,8 et un facteur de puissance de 0,8 également, il y aurait environ 150 A par phase en régime établi. La longueur va être arrondie à 120 m.
Le mode de pose sera supposé à l'air libre. On supposera une utilisation simultanée des machines, mais avec un démarrage progressif de chacune avec démarreur YD minimum ou statorique ou rotorique suivant les types de moteurs.
4×50 mm² de cuivre ou 4×70 mm² d'aluminium semble un bon compromis pour l'alimentation de machines. Mais pour un usage éclairage, la section immédiatement supérieure serait souhaitable (respectivement 70 et 95 mm²).
La terre peut être réalisée localement pour économiser de la matière.
Vous avez un ordre d'idée des sections à utiliser, mais cette étude pourrait être affinée par l'entreprise qui serait à même de faire l'installation complète avec mise en uvre des sécurités machines et éclairage de secours notamment.
Attendons d'autres avis ou corrections d'erreurs éventuelles.
Le mode de pose sera supposé à l'air libre. On supposera une utilisation simultanée des machines, mais avec un démarrage progressif de chacune avec démarreur YD minimum ou statorique ou rotorique suivant les types de moteurs.
4×50 mm² de cuivre ou 4×70 mm² d'aluminium semble un bon compromis pour l'alimentation de machines. Mais pour un usage éclairage, la section immédiatement supérieure serait souhaitable (respectivement 70 et 95 mm²).
La terre peut être réalisée localement pour économiser de la matière.
Vous avez un ordre d'idée des sections à utiliser, mais cette étude pourrait être affinée par l'entreprise qui serait à même de faire l'installation complète avec mise en uvre des sécurités machines et éclairage de secours notamment.
Attendons d'autres avis ou corrections d'erreurs éventuelles.
04 février 2011 à 14:55







