FORUM ÉLECTRICITÉ


S'inscrire Aide

Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

20 123

questions dans le
forum électricité


12951

Qusetion forum électricité : Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente

Kapa06
Membre inscrit
Kapa06
1 message
Bonsoir.

Pendant de longues années, les sections courantes des fils électriques étaient: 1.5 mm² pour 10A, 2.5 mm² pour 16 A, 4 mm² pour 20A , 6 mm² pour 32A... Mais depuis quelques temps, le 4 mm² a été retiré du marché et c'est le 2.5 mm² qui est utilisé pour le 20A ; pourquoi ?

Merci pour vos réponses.
Kapa06
14 août 2013 à 18:32
Section 1 câbles électriques

Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente


Invité
invité
Bonjour .
Le 4mm² est utilisé couramment pour du 25A , il n'existe plus en fil mais existe en câble !
Cordialement.
15 août 2013 à 14:28
Section 2 câbles électriques

Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente

PL
Membre inscrit
PL
11 260 messages
Bonjour.
On met maintenant, si je ne m'abuse, du 2.5² jusqu'au 25 A, ce pourquoi il y a une sortie souple en 2.5² voire même du 1.5² suivant les puissances. smile
16 août 2013 à 17:00
Section 3 câbles électriques

Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente

Bob
Membre inscrit
Bob
1 794 messages
Bonjour PL,

Non pour le 2.5mm² c'est 20A de protection avec disjoncteur et 16A avec fusible et pour le 4mm² c'est 25A par disjoncteur et 20A par fusible.

Ne pas confondre les câbles livrés avec appareils exemple : table de cuisson branchée sur une sortie 32A en 6mm² et qui sont parfois livrées avec leur câble en 2.5mm² mais le constructeur a jugé que c'est bon vu la faible longueur de celui-ci.
@+
16 août 2013 à 17:20
Section 4 câbles électriques

Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente

GL
Membre inscrit
GL
18 588 messages
Bonsoir à tous. Juste quelques remarques d'ordre technologique.
On distingue les conducteurs dans l'absolu (sortie d'usine en quelque sorte) et les conducteurs dans leur usage en respect de la norme C15-100.
Prenons un exemple classique tel que le câble flexible industriel souple HO7RN-F 3G2,5. La norme C15-100 autorise une intensité efficace maximum de 20 A comme précisé par Bob pour le 3G2,5 (et 16 A pour du 3G1,5). Les caractéristiques physiques du câble en relation avec sa construction précisent une intensité efficace admissible de 33 A (et 24 A pour le 3G1,5) à température ambiante. Il en est de même avec les mêmes valeurs pour le U-1000 R2V.
Pour le conducteur rigide bien connu HO7V-U, les intensités admissibles sont indiquées pour une température ambiante de 30°C, à l’air libre, en régime permanent, conducteurs posés dans un seul conduit (moulure, tube, et.), ce qui donne pour le 1,5 mm² pour 2 conducteurs et 3 conducteurs respectivement 18 et 16 A, et pour le 2,5 mm² dans les mêmes conditions 24 et 21 A.

Conclusion 1 : pour ce qui concerne les conducteurs domestiques la norme "colle" aux intensités admissibles, mais pour les câbles la norme est restrictive par rapport à l'intensité admissible, certainement pour que l'usager applique avec facilité la norme sans faire de différence entre câbles et conducteurs unifilaires de câblage.

Conclusion 2 : ceci explique pourquoi les câbles de raccordement souples du gros électroménager ont une section assez faible sur une petite longueur à l'air libre, tout en restant dans les caractéristiques nominales des câbles. Sans parler du cout.

Conclusion 3 : l'intensité admissible est fonction de beaucoup de paramètres dont le mode de pose et l'environnement par exemple. L'ensemble des paramètres doit être pris en compte par le bureau d'étude qui met en place le projet dont les types de câbles et leur section.

Sources diverses, dont documentations techniques constructeurs.
16 août 2013 à 22:19

Proposer une réponse à Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 3. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
    N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
  • 4. section des câbles alimentation électrique maison
    N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
  • 5. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 6. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
    N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
  • 7. Section des câbles électriques
    N°1209 : Je dois alimenter un tableau avec une intensité nominale de 160 ampères, 3 phases + neutre (400 volts). Ma longueur de câble est de 60 ml en u 1000 r o 2 v 4 fils cuivre. Quelle devra être sa section ? Merci de me répondre...
  • 8. Brancher plaque à induction section des conducteurs
    N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
  • 9. Section câbles arrivée EDF maison de 1960
    N°18609 : Bonjour, J'ai une question à vous poser à tout hasard, je possède une maison que je loue, je n'y ai donc pas accès... Je réfléchis pour réaliser des travaux de chauffage (rien à voir avec les évènements actuels...
  • 10. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
    N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
>>> Résultats suivants pour : Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
remplacer fils fer a repasserboitier prises electriquesprise electrique 380 20aarmoire electriques sch



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo