Bonjour,
Nous sommes en copropriété à 2 appartements avec servitudes réciproques (cheminement des câbles dans les communs) (maison de 1900).
Nous n'avions jusqu'à présent qu'un seul abonnement EDF au nom de la copro et que nous partagions sans dispositif de sous-comptage c'est à dire 50/50 comme décidé dans nos statuts de copro.
Nous voulions avoir chacun notre compteur.
Pour accéder à la rue il y a en enterré sous la dalle de jardin et sur une longueur de 12 mètres des fourreaux construits il y a 30 ans : 1 pour la téléphonie, 1 autre pour le fil pilote et conduite de diamètre 100 à 1 mètre de profondeur pour l'alimentation EDF.
J'avais donc téléphoné à ERDF leur indiquant notre souhait.
Par téléphone, ERDF me rappelle en nous indiquant qu'il nous faut passer un second câble dans le fourreau existant ce que nous avons fait puisqu'effectivement suffisamment large pour accueillir plusieurs câbles de forte section (en 25).
Hier, EDRF s'est déplacé puisque nous les avons informés que nous avions passé notre second câble.
Et là patatras.
Les 2 personnes d'ERDF disent que la conduite n'est plus conforme (la conduite rigide est grise), que c'est interdit de transiter dans les communs (alors que c'est contractuellement rédigé), qu'il faut absolument ouvrir une nouvelle tranchée, qu'il n'est pas légal de véhiculer 2 câbles dans le même fourreau (pourtant très surdimensionné).
Pour information un agent d'Engie est passé il y a quelques jours relever le compteur que j'avais repris à mon nom et a vu ce nouveau câble en attente et a trouvé tout à fait satisfaisant notre préparation.
Ma question : Ne trouvez-vous pas cette décision d'ERDF (enedis) abusive alors que tout a été préparé sous les conseil d'ERDF (enedis) certes sans preuve puisque par conversation téléphonique et que "l'immeuble" n'est pas neuf.
Merci pour vos réponses.
Nous sommes en copropriété à 2 appartements avec servitudes réciproques (cheminement des câbles dans les communs) (maison de 1900).
Nous n'avions jusqu'à présent qu'un seul abonnement EDF au nom de la copro et que nous partagions sans dispositif de sous-comptage c'est à dire 50/50 comme décidé dans nos statuts de copro.
Nous voulions avoir chacun notre compteur.
Pour accéder à la rue il y a en enterré sous la dalle de jardin et sur une longueur de 12 mètres des fourreaux construits il y a 30 ans : 1 pour la téléphonie, 1 autre pour le fil pilote et conduite de diamètre 100 à 1 mètre de profondeur pour l'alimentation EDF.
J'avais donc téléphoné à ERDF leur indiquant notre souhait.
Par téléphone, ERDF me rappelle en nous indiquant qu'il nous faut passer un second câble dans le fourreau existant ce que nous avons fait puisqu'effectivement suffisamment large pour accueillir plusieurs câbles de forte section (en 25).
Hier, EDRF s'est déplacé puisque nous les avons informés que nous avions passé notre second câble.
Et là patatras.
Les 2 personnes d'ERDF disent que la conduite n'est plus conforme (la conduite rigide est grise), que c'est interdit de transiter dans les communs (alors que c'est contractuellement rédigé), qu'il faut absolument ouvrir une nouvelle tranchée, qu'il n'est pas légal de véhiculer 2 câbles dans le même fourreau (pourtant très surdimensionné).
Pour information un agent d'Engie est passé il y a quelques jours relever le compteur que j'avais repris à mon nom et a vu ce nouveau câble en attente et a trouvé tout à fait satisfaisant notre préparation.
Ma question : Ne trouvez-vous pas cette décision d'ERDF (enedis) abusive alors que tout a été préparé sous les conseil d'ERDF (enedis) certes sans preuve puisque par conversation téléphonique et que "l'immeuble" n'est pas neuf.
Merci pour vos réponses.
05 novembre 2016 à 09:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Second câble dans un fourreau entre compteur EDF sur rue et CC intérieur
Bonsoir,
Il est regrettable que vous n'ayez pas eu de rencontre sur place avec le distributeur d'énergie ENEDIS.
Vous êtes sur une installation qui "date" avec un seul point de livraison (PDL).
Vous voulez changer, donc créer un 2ème PDL.
Tout nouveaux travaux doivent être effectués avec les règles en vigueur au moment de la commande.
Je suis étonné que le distributeur ait pu vous dire que vous pouviez mettre un 2ème câble dans le même fourreau pour créer ce 2ème PDL ; ils doivent être indépendants physiquement, 1 câble par fourreau appelé aujourd'hui TPC (conduit annelé rouge).
Bien entendu, personne ne vous a dit que pour contractualiser ce 2ème PDL, une des 2 installations devra être assujettie à un contrôle du CONSUEL.
Je pense qu'il faut réétudier votre projet avec une personne compétente.
Cordialement.
Il est regrettable que vous n'ayez pas eu de rencontre sur place avec le distributeur d'énergie ENEDIS.
Vous êtes sur une installation qui "date" avec un seul point de livraison (PDL).
Vous voulez changer, donc créer un 2ème PDL.
Tout nouveaux travaux doivent être effectués avec les règles en vigueur au moment de la commande.
Je suis étonné que le distributeur ait pu vous dire que vous pouviez mettre un 2ème câble dans le même fourreau pour créer ce 2ème PDL ; ils doivent être indépendants physiquement, 1 câble par fourreau appelé aujourd'hui TPC (conduit annelé rouge).
Bien entendu, personne ne vous a dit que pour contractualiser ce 2ème PDL, une des 2 installations devra être assujettie à un contrôle du CONSUEL.
Je pense qu'il faut réétudier votre projet avec une personne compétente.
Cordialement.
05 novembre 2016 à 18:37
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Second câble dans un fourreau entre compteur EDF sur rue et CC intérieur
Invité
Merci pour votre réponse.
C'est donc une solution onéreuse que de casser la dalle extérieure jusque la rue.
Une solution caniveau avec grille est-elle possible, en gros une sorte d'aérien au ras du sol ?
C'est donc une solution onéreuse que de casser la dalle extérieure jusque la rue.
Une solution caniveau avec grille est-elle possible, en gros une sorte d'aérien au ras du sol ?
06 novembre 2016 à 14:50