Câble 50mm² sur IC60
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
24190
Questions / Réponses Électricité : Câble 50mm² sur IC60
Bonjour,
Je ne suis pas très habitué aux forums, je ne sais pas trop si il faut se présenter alors si c'est le cas, je le ferai avec plaisir.
Je viens ici demander un conseil à des personnes plus expérimentées que moi pour un souci que je n'arrive pas à résoudre. Je refais toute l'installation d'un client sur un petit site industriel, à côté du compteur, j'ai un petit coffret à installer pour plusieurs départs de coffrets secondaires.
Un de ces coffrets est à 80 m de là et le deuxième à 45 m. J'ai passé un câble de 4G50 cuivre pour le premier et un autre de 4G35 cuivre pour le second afin d'avoir 63 A en bout de ligne sur chaque coffret.
Le souci, c'est que je comptais protéger ces deux départs avec des disjoncteurs IC60 63 A et que ces disjoncteurs n'acceptent que du 35 mm² max, donc sur celui où je dois raccorder le 50 mm², c'est foutu.
Je sais qu'il existe des fouets 25-50 mm ou des bornes pour câbles alu qui pourraient permettre de réduire la section, mais je me demande si, du coup, ceux-ci ne représenteraient pas une faiblesse sur la ligne et ne risqueraient pas de brûler. Parce que, si c'est acceptable d'installer ce genre de réductions, je raccorderai mes câbles de 50 et 35 sur des bornes de jonction et câblerai l'intérieur du coffret en 25 mm.
J'ai posé la question à deux fournisseurs et, les voyant se gratter la tête, j'ai compris qu'ils n'avaient pas la réponse. Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce point, ce serait génial.
Merci d'avance pour votre aide.
Olivier
Je ne suis pas très habitué aux forums, je ne sais pas trop si il faut se présenter alors si c'est le cas, je le ferai avec plaisir.
Je viens ici demander un conseil à des personnes plus expérimentées que moi pour un souci que je n'arrive pas à résoudre. Je refais toute l'installation d'un client sur un petit site industriel, à côté du compteur, j'ai un petit coffret à installer pour plusieurs départs de coffrets secondaires.
Un de ces coffrets est à 80 m de là et le deuxième à 45 m. J'ai passé un câble de 4G50 cuivre pour le premier et un autre de 4G35 cuivre pour le second afin d'avoir 63 A en bout de ligne sur chaque coffret.
Le souci, c'est que je comptais protéger ces deux départs avec des disjoncteurs IC60 63 A et que ces disjoncteurs n'acceptent que du 35 mm² max, donc sur celui où je dois raccorder le 50 mm², c'est foutu.
Je sais qu'il existe des fouets 25-50 mm ou des bornes pour câbles alu qui pourraient permettre de réduire la section, mais je me demande si, du coup, ceux-ci ne représenteraient pas une faiblesse sur la ligne et ne risqueraient pas de brûler. Parce que, si c'est acceptable d'installer ce genre de réductions, je raccorderai mes câbles de 50 et 35 sur des bornes de jonction et câblerai l'intérieur du coffret en 25 mm.
J'ai posé la question à deux fournisseurs et, les voyant se gratter la tête, j'ai compris qu'ils n'avaient pas la réponse. Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce point, ce serait génial.
Merci d'avance pour votre aide.
Olivier
30 juin 2023 à 09:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Câble 50mm² sur IC60
Bonjour.
Il faut utiliser des fouets, ils servent à cela et on fait toujours comme cela.
Cela permet de passer d'une grosse section à une plus faible pour se raccorder.
Dans votre cas 50² et sans doute 25² ou 16²
Aucun soucis de faiblesse de ligne. Du 16² encaisse 63A sans broncher.
L'augmentation de section que vous faites est juste pour compenser la chute de tension sur une grande longueur.
La chute de tension est négligeable sur la dizaine de cm du fouet, donc pas besoin d'augmenter sa section.
C'est bizarre que vos fournisseurs n'aient pas sur vous renseigner.
Il faut utiliser des fouets, ils servent à cela et on fait toujours comme cela.
Cela permet de passer d'une grosse section à une plus faible pour se raccorder.
Dans votre cas 50² et sans doute 25² ou 16²
Aucun soucis de faiblesse de ligne. Du 16² encaisse 63A sans broncher.
L'augmentation de section que vous faites est juste pour compenser la chute de tension sur une grande longueur.
La chute de tension est négligeable sur la dizaine de cm du fouet, donc pas besoin d'augmenter sa section.
C'est bizarre que vos fournisseurs n'aient pas sur vous renseigner.
30 juin 2023 à 13:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Câble 50mm² sur IC60
Merci beaucoup pour votre réponse.
Mon fournisseur m'a conseillé des fouets, mais c'est le fait de demander si cela pouvait créer une faiblesse qui l'a perturbé.
Ce que j'avais du mal à percevoir, c'est le fait de réduire la section en amont du câble. En aval, je comprends sans souci.
Du coup, j'aurais une autre question : entre mon coffret et le disjoncteur abonné, il y a 70 cm. Je pourrais aussi le câbler en 25² jusqu'au répartiteur de mon coffret et ensuite, depuis les borniers du disjoncteur, repartir en 50² ?
Mon fournisseur m'a conseillé des fouets, mais c'est le fait de demander si cela pouvait créer une faiblesse qui l'a perturbé.
Ce que j'avais du mal à percevoir, c'est le fait de réduire la section en amont du câble. En aval, je comprends sans souci.
Du coup, j'aurais une autre question : entre mon coffret et le disjoncteur abonné, il y a 70 cm. Je pourrais aussi le câbler en 25² jusqu'au répartiteur de mon coffret et ensuite, depuis les borniers du disjoncteur, repartir en 50² ?
30 juin 2023 à 14:04
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Câble 50mm² sur IC60
Oui, et même plutôt en 16².
Cela ne sert à rien de galérer avec du 25² pour passer 60A.
Pour rappel la norme autorise le 16² pour des raccordement de 27m, donc 70cm pas de soucis.
Cela ne sert à rien de galérer avec du 25² pour passer 60A.
Pour rappel la norme autorise le 16² pour des raccordement de 27m, donc 70cm pas de soucis.
30 juin 2023 à 15:20
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Câble 50mm² sur IC60
C'est une très bonne nouvelle, merci encore pour vos réponses, ça m'a enlevé une belle épine du pied.
Je ne vais pas trop galérer, dans les coffrets, je câble tout en souple, mais pour l'arrivée il vaut peut-être mieux que je reste sur du 25 par ce que j'ai 2x63A, 1x40A et une fois 32 dans ce coffret, ça n'atteindra jamais cette intensité mais ça dépassera surement les 63A.
Encore merci.
Je ne vais pas trop galérer, dans les coffrets, je câble tout en souple, mais pour l'arrivée il vaut peut-être mieux que je reste sur du 25 par ce que j'ai 2x63A, 1x40A et une fois 32 dans ce coffret, ça n'atteindra jamais cette intensité mais ça dépassera surement les 63A.
Encore merci.
30 juin 2023 à 20:46
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Câble 50mm² sur IC60
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
30 juin 2023 à 21:34
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Câble 50mm² sur IC60
Bonjour.
Vraiment 25² inutile.
Vous ne pourrez jamais dépasser 63A. ENEDIS ne fournit pas plus de 60A pour une habitation.
Vraiment 25² inutile.
Vous ne pourrez jamais dépasser 63A. ENEDIS ne fournit pas plus de 60A pour une habitation.
01 juillet 2023 à 07:24
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Câble 50mm² sur IC60
Bonjour.
Ce n'est pas une habitation, c'est un tarif jaune 72KVA.
Le site est ancien et il y avait de grosses machines assez énergivores qui ont été supprimées et d'autres vont être installées après les travaux.
D'après les bilans de puissances additionnés des différentes machines (en intensité max), le câble de 50mm² devra supporter 53A à 80m et celui de 35mm² devra supporter 42A à 45m.
Ce qui fait un total de 95A potentiellement évolutif plus encore les quelques ampères sur les autres départs.
En intensité nominale c'est surement moins mais je préfère faire mes calculs sur le plus haut histoire d'avoir un peu de marge.
Sur la fiche technique du fabricant du câble il est indiqué que le 16mm² accepte 82A max en tri et j'ai peur d'être vraiment limite.
Ce n'est pas une habitation, c'est un tarif jaune 72KVA.
Le site est ancien et il y avait de grosses machines assez énergivores qui ont été supprimées et d'autres vont être installées après les travaux.
D'après les bilans de puissances additionnés des différentes machines (en intensité max), le câble de 50mm² devra supporter 53A à 80m et celui de 35mm² devra supporter 42A à 45m.
Ce qui fait un total de 95A potentiellement évolutif plus encore les quelques ampères sur les autres départs.
En intensité nominale c'est surement moins mais je préfère faire mes calculs sur le plus haut histoire d'avoir un peu de marge.
Sur la fiche technique du fabricant du câble il est indiqué que le 16mm² accepte 82A max en tri et j'ai peur d'être vraiment limite.
02 juillet 2023 à 11:07







