Bonjour, peut on dans un pavillon neuf utiliser du câble 3*1.5mm2 et3*2.5mm2 pour les prises de courant, les interrupteurs et les points de lumière ? Peut on aussi utiliser des disjoncteurs de type C32n prévus pour le domaine industriel ? Je voudrais savoir car on m'a proposé ces articles pour faire mon pavillon, mais je voudrais savoir si le consuel va accepter. Merci pour vos réponses.
27 mai 2008 à 13:28
Conseils installation électricité 1
Invité

Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
Invité
Salut, le câble 3g1.5 est 3g2.5 en ro2V et même mieux puisse qu'il est isolé électriquement et mécaniquement.
Pour le C32N, pas trop d'avis, si ce n'est que la section du câble doit être respectée. Je ne suis pas sûr que le 20A avec le 2.5mm² soit accepté dans les nouvelles normes, en tout cas pas de problème de puissance. Si il est de 16 ampères, pas de problème avec le 3g2,5.
(j'en profite un peu pour me reseigner : où trouve-t-on le livre de la norme nfc 15-100 ou même la télécharger (mais la complète)?)
Pour le C32N, pas trop d'avis, si ce n'est que la section du câble doit être respectée. Je ne suis pas sûr que le 20A avec le 2.5mm² soit accepté dans les nouvelles normes, en tout cas pas de problème de puissance. Si il est de 16 ampères, pas de problème avec le 3g2,5.
(j'en profite un peu pour me reseigner : où trouve-t-on le livre de la norme nfc 15-100 ou même la télécharger (mais la complète)?)
28 mai 2008 à 13:55
Conseils installation électricité 2
Invité

Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
Invité
Bonjour,
attention le 3*1,5 est le terme employé pour 3 conducteurs sans Vert/jaune, donc sans terre.
Il faut utiliser du 3G1,5 ou 2,5 soit un conducteur bleu, un conducteur marron et un conducteur vert/jaune.
Quand au C32N, c'est un disjoncteur magnéto-thermique. Il faut que le calibre employé soit en accord avec l'intensité max du circuit protégé.
Cela ne dispense pas d'un disjoncteur différentiel 30mA, voire maintenant 10mA pour la salle de bain.
Ceci dit le C32N est assez large physiquement (2 pas) pour un tableau électrique, j'utiliserai plutôt du disjoncteur decliC (1 pas).
attention le 3*1,5 est le terme employé pour 3 conducteurs sans Vert/jaune, donc sans terre.
Il faut utiliser du 3G1,5 ou 2,5 soit un conducteur bleu, un conducteur marron et un conducteur vert/jaune.
Quand au C32N, c'est un disjoncteur magnéto-thermique. Il faut que le calibre employé soit en accord avec l'intensité max du circuit protégé.
Cela ne dispense pas d'un disjoncteur différentiel 30mA, voire maintenant 10mA pour la salle de bain.
Ceci dit le C32N est assez large physiquement (2 pas) pour un tableau électrique, j'utiliserai plutôt du disjoncteur decliC (1 pas).
28 mai 2008 à 13:55
Conseils installation électricité 3
Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
On peut utiliser du câble RO2V à condition de le passer dans des cloisons creuses ou des faux plafonds, sous conditions (on ne peut en mettre pour toutes les fonctions ; refuser l'offre de l'installateur si elle n'est pas justifiée). L'idéal est d'utiliser de la gaine annelée ICT et du fil H07VU faits pour cela (1,5 mm2 pour la lumière et 2,5 pour les prises, avec les couleurs qui conviennent : Ph - N - Ph coupée - Terre - Navettes etc.). Pour le détail des sections, des protections et des circuits spécialisés, voir les nombreux liens vers l'essentiel de la norme C15-100 proposés à l'accueil de la rubrique électricité. Il est préférable d'utiliser des disjoncteurs D'clic plutôt que des C32 obsolètes. Votre électricien veut épuiser son stock et réaliser des économies (mais peut-être pas pour vous en faire bénéficier). La norme n'est pas gratuite. La protection domestique se fait avec des DDR 30 mA.
28 mai 2008 à 20:26
Conseils installation électricité 4
Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
Je pense que l'internaute, en parlant de 3*1.5mm², voulait dire un câblePh+N+T, et le terme 3G1.5²n'est connu que des électriciens confirmés. Donc le câble est admis pour faire une installation, qui plus est en version R02V. pour le disjoncteur C32N, aucun problème, il s'agit de la version précédent le C60N, et sont toujours légaux ; le pouvoir de coupure est supérieur aux premiers disjoncteurs de la gamme. Par contre la largeur du C32N est de 2 modules soit 4 pas, et celle du Déclic est de 1 module soit 2 pas. 1 pas=9mm.
Conseils installation électricité 5
Invité

Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
Invité
Bonjour, oui tout à fait la lettre G indique la présence de terre, c'est à dire jaune et vert en d'autre terme PEN ( PE pour le conducteur de protection et N pour le neutre). la lettre H indique la résistance au choc mécanique du conducteur.
En général cette norme est préconisée dans la confection des prolongateurs ou sur des installations apparentes sur chemin de câble on appelle ça, la protection mécanique.
Sinon dans le domestique, le consuel ne regarde jamais la référence du câble, sauf s'il veut abuser, par contre dans les établissements ERP (établissements recevant du public), c'est exigé parce que les conditions d'exploitation sont différentes. Surtout ne confondez pas DDR disjoncteur différentiel courant résiduel et IDR interrupteur différentiel courant résiduel.
Quant aux types A et AC sincèrement, c'est à but commercial, sinon la protection des personnes est garantie par le AC sauf qu'on dit que celui-ci ne détecte pas des défauts à composante continue autrement dit la plaque de cuisson et le lave linge peuvent générer des défauts à courant continu. Ensuite il y a pas mal de paramètres de protection depuis la source. Bien cordialement.
En général cette norme est préconisée dans la confection des prolongateurs ou sur des installations apparentes sur chemin de câble on appelle ça, la protection mécanique.
Sinon dans le domestique, le consuel ne regarde jamais la référence du câble, sauf s'il veut abuser, par contre dans les établissements ERP (établissements recevant du public), c'est exigé parce que les conditions d'exploitation sont différentes. Surtout ne confondez pas DDR disjoncteur différentiel courant résiduel et IDR interrupteur différentiel courant résiduel.
Quant aux types A et AC sincèrement, c'est à but commercial, sinon la protection des personnes est garantie par le AC sauf qu'on dit que celui-ci ne détecte pas des défauts à composante continue autrement dit la plaque de cuisson et le lave linge peuvent générer des défauts à courant continu. Ensuite il y a pas mal de paramètres de protection depuis la source. Bien cordialement.
31 décembre 2008 à 02:11
Conseils installation électricité 6
Invité

Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
Invité
3 G 1.5, disjoncteur 16 A, fusible 10 A
3 G 2.5, disjoncteur 20 A, fusible 16 A
3 G 4² disjoncteur 25 A
6² 32 A
10² 45 A
3 G 2.5, disjoncteur 20 A, fusible 16 A
3 G 4² disjoncteur 25 A
6² 32 A
10² 45 A
22 février 2010 à 18:32
Conseils installation électricité 7
Invité

Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
Invité
S'il n'y a pas vraiment de contre-indication à l'utilisation de câbles R2V dans une installation domestique, il y a par contre un effet pervers, n'en déplaise à certains installateurs qui font des économies en utilisant leurs chutes, quant au code des couleurs pour l'affectation des conducteurs (à se demander d'ailleurs s'ils ont un jour fait des études d'électricien, car c'est avant tout un vrai métier, avec au minimum 2 années d'études sanctionnées par un diplôme d'état).
A savoir ROUGE > PHASE, BLEU > NEUTRE, VERT, JAUNE, et VERT/JAUNE > TERRE, ORANGE > RETOUR DE LAMPE, VIOLET > NAVETTE DE VA ET VIENT, MARRON > RETOUR DE BOUTON-POUSSOIR, toutes les autres couleurs sont destinées à d'autres installations.
En respectant ce code, il est plus facile de se repérer pour le raccordement des appareils et surtout c'est un vrai bonheur pour l'électricien en cas de panne.
A savoir ROUGE > PHASE, BLEU > NEUTRE, VERT, JAUNE, et VERT/JAUNE > TERRE, ORANGE > RETOUR DE LAMPE, VIOLET > NAVETTE DE VA ET VIENT, MARRON > RETOUR DE BOUTON-POUSSOIR, toutes les autres couleurs sont destinées à d'autres installations.
En respectant ce code, il est plus facile de se repérer pour le raccordement des appareils et surtout c'est un vrai bonheur pour l'électricien en cas de panne.
19 septembre 2011 à 09:21