Bonjour,
Je suis en passe de terminer mon installation PV.
Mon installation électrique est en triphasé 9kVA.
J'ai rendez-vous avec Enédis le 5 janvier pour passer en monophasé 6kVA.
J'aimerais déconnecter 2 des 3 phases et fonctionner sur 3kVA jusqu'à la venue d'Énédis.
Ceci me permettrait de raccorder mes micro-onduleurs sur la phase restante et ainsi d'alimenter tout mon réseau au lieu de seulement une des trois phases.
Un électricien pourrait-il me confirmer que je ne fais pas d'erreur en débranchant 2 des phases en sortie du disjoncteur de branchement et en connectant les arrivées des phases ensemble au tableau pour passer en monophasé ?
Je dois ajouter que je n'ai aucun appareil fonctionnant en triphasé dans la maison et que 3 kVA me suffiront dans l'intérim jusqu'à la venue d'Enédis.
Merci.
Je suis en passe de terminer mon installation PV.
Mon installation électrique est en triphasé 9kVA.
J'ai rendez-vous avec Enédis le 5 janvier pour passer en monophasé 6kVA.
J'aimerais déconnecter 2 des 3 phases et fonctionner sur 3kVA jusqu'à la venue d'Énédis.
Ceci me permettrait de raccorder mes micro-onduleurs sur la phase restante et ainsi d'alimenter tout mon réseau au lieu de seulement une des trois phases.
Un électricien pourrait-il me confirmer que je ne fais pas d'erreur en débranchant 2 des phases en sortie du disjoncteur de branchement et en connectant les arrivées des phases ensemble au tableau pour passer en monophasé ?
Je dois ajouter que je n'ai aucun appareil fonctionnant en triphasé dans la maison et que 3 kVA me suffiront dans l'intérim jusqu'à la venue d'Enédis.
Merci.
29 novembre 2020 à 21:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Câblage installation triphasé en monophasé
Bonjour LilaRitez.
Citation :Pas de problème. Cordialement.
Un électricien pourrait-il me confirmer...
30 novembre 2020 à 13:58
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Câblage installation triphasé en monophasé
Merci.
J'étais à peu près sûr mais c'est bien d'avoir confirmation.
J'étais à peu près sûr mais c'est bien d'avoir confirmation.
30 novembre 2020 à 15:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Câblage installation triphasé en monophasé
Oui, on branche les 3 conducteurs de phase du tableau ensemble sur une seule phase issue du DB.
Mais 3 kVA seulement ; ce n'est pas beaucoup. 6 kVA guère mieux, mais c'est vous qui voyez en fonction de vos besoins.
Cordialement.
Mais 3 kVA seulement ; ce n'est pas beaucoup. 6 kVA guère mieux, mais c'est vous qui voyez en fonction de vos besoins.
Cordialement.
30 novembre 2020 à 16:59
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Câblage installation triphasé en monophasé
Bon j'ai choisi la sobriété volontaire en accord avec mes convictions concernant l'avenir de notre civilisation.
Bonne fêtes de fin d'année sans consommation superflue !
Bonne fêtes de fin d'année sans consommation superflue !
05 décembre 2020 à 11:12