Câblage transfo 380
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
8990
Problèmes Forums Electricite : Câblage transfo 380
Invité
Bonjour, j'ai besoin de câbler un transfo 380 / 110 pour installer cam + server et convertisseur (annexe schéma), comment câbler les bornes du transfo et le choix des disjoncteurs, j'ai des disjoncteurs avec 1 borne ? Je protège la phase ou le neutre. Merci. (20/09/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 septembre 2010 à 13:51
Réponse 1 au problème electricite
Câblage transfo 380
Bonjour. Vous ne donnez pas la puissance du transformateur en VA, ni la tension d'alimentation disponible. Quoi qu'il en soit, chaque enroulement secondaire délivre du 115 V AC. En les couplant en série on peut obtenir du 230 V AC, et en parallèle 115 V AC avec la puissance nominale du transformateur ; il doit y avoir des barrettes de couplage.
Seule la caméra pourrait fonctionner mais il lui faut 170 VA sous 100 V AC (protection 2 A rapide).
Les serveurs et convertisseurs ne peuvent être alimentés par ce transformateur, il leur faut chacun une alimentation spécifique.
Seule la caméra pourrait fonctionner mais il lui faut 170 VA sous 100 V AC (protection 2 A rapide).
Les serveurs et convertisseurs ne peuvent être alimentés par ce transformateur, il leur faut chacun une alimentation spécifique.
21 septembre 2010 à 08:43