Question branchement électrique : Câblage ID 30mA 4P sans indication neutre
Invité
Bonjour,
Je remplace mon ID 30mA 4P qui est HS, sur cet ID il est inscrit où câbler le neutre par la lettre N.
Pour le remplacer, j'ai acheté le modèle Legrand 411187, cependant le neutre n'est pas indiqué.
Est-ce un ID spécifique ? Comment le câbler ?
Merci.
Je remplace mon ID 30mA 4P qui est HS, sur cet ID il est inscrit où câbler le neutre par la lettre N.
Pour le remplacer, j'ai acheté le modèle Legrand 411187, cependant le neutre n'est pas indiqué.
Est-ce un ID spécifique ? Comment le câbler ?
Merci.
08 juillet 2016 à 10:43
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Câblage ID 30mA 4P sans indication neutre
Invité
Salut,
L'appareil Legrand 411187 est un disjoncteur différentiel et non un inter.
Le neutre se câble généralement à gauche.
@+
L'appareil Legrand 411187 est un disjoncteur différentiel et non un inter.
Le neutre se câble généralement à gauche.
@+
08 juillet 2016 à 10:59
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Câblage ID 30mA 4P sans indication neutre
Invité
OK je comprends pourquoi ça m'a couté si cher maintenant !
Concernant le neutre à gauche, ça semble être plus une convention.
Dans ce cas, comment le différentiel sait qu'il doit comparer le courant traversé entre chaque phase et la borne de gauche ?
Je veux dire par là que si non indiqué sur l'appareillage il ne sait pas où est câblé le neutre...
Bonne journée.
Concernant le neutre à gauche, ça semble être plus une convention.
Dans ce cas, comment le différentiel sait qu'il doit comparer le courant traversé entre chaque phase et la borne de gauche ?
Je veux dire par là que si non indiqué sur l'appareillage il ne sait pas où est câblé le neutre...
Bonne journée.
08 juillet 2016 à 11:48
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Câblage ID 30mA 4P sans indication neutre
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 856 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Gay Pride Paris. Photo Patrice Faro. Image extraite d'un reportage sur la Gay Pride à Paris
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 856 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Gay Pride Paris. Photo Patrice Faro. Image extraite d'un reportage sur la Gay Pride à Paris
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
08 juillet 2016 à 11:52
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Câblage ID 30mA 4P sans indication neutre
Bonjour,
Oui : la plupart des électriciens ont pris pour habitude de connecter le neutre à gauche.
Non: Certains appareillages, (Hager notamment) place le neutre à droite.
Dans votre cas, vous avez un disjoncteur de qualité industrielle, à 4 déclencheurs ; donc vous pouvez (ou pourriez) mettre le neutre à droite.
Si vous aviez pris un disjoncteur plus pour l'habitat (4,5kA) ce serait un 3P+N (3 déclencheurs + le neutre) et le pôle neutre serait identifié N.
Cordialement.
Citation :Oui & non.
Concernant le neutre à gauche, ça semble être plus une convention.
Oui : la plupart des électriciens ont pris pour habitude de connecter le neutre à gauche.
Non: Certains appareillages, (Hager notamment) place le neutre à droite.
Dans votre cas, vous avez un disjoncteur de qualité industrielle, à 4 déclencheurs ; donc vous pouvez (ou pourriez) mettre le neutre à droite.
Si vous aviez pris un disjoncteur plus pour l'habitat (4,5kA) ce serait un 3P+N (3 déclencheurs + le neutre) et le pôle neutre serait identifié N.
Cordialement.
08 juillet 2016 à 12:18