Bonjour,

J'essaye d'améliorer mon tableau électrique en triphasé qui date d'une trentaine d'années, avec tous les ajouts qui ont été faits depuis...
Il comporte (en parallèle) un équipement Hager N 193 visiblement relié au contacteur jour-nuit d'un cumulus.
J'aimerais connaître le type de branchement de cet équipement et sa fonction exacte.
Merci à ceux qui pourraient m'éclairer.
10 novembre 2018 à 11:31
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com

Branchement Hager N 193

GL
Membre inscrit
GL
15 898 messages
Bonjour. S'il s'agit de l'appareil en photo, c'est un contacteur tétrapolaire.
Pas d'idée concernant son emploi, peut-être la commande d'un chauffe-eau. En tout cas, il s'agit d'un appareillage obsolète. Essayer d'améliorer le tableau de répartition, triphasé qui plus est, est à éviter par quiconque n'est pas expérimenté.
Voir l'article proposé en tête du forum électricité : Rénovation tableau de répartition triphasé
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
contacteur tétrapolaire Hager N 193

10 novembre 2018 à 13:49
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com

Branchement Hager N 193

jami
Membre inscrit
jami
20 messages
Bonjour et merci de cette réponse.
Il s'agit bien de cette photo.
Serait-il inutile ?... branché en série avec un contacteur "jour-nuit ..."
Merci aussi du conseil sur l'intervention sur tableau. Pas simple en effet.
Cordialement.
11 novembre 2018 à 08:25
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com

Branchement Hager N 193

GL
Membre inscrit
GL
15 898 messages
Bien reçu.
Citation :
Serait-il inutile ?
Aucune idée. Il faut voir. En tout cas c'est une pièce de collection. La réfection d'un tableau, de plus triphasé, et de plus sur une installation ancienne, peut vite devenir ardue si l'installation a été faite n'importe comment. Et hélas, c'est très fréquent. L'identification des circuits et des fonctions peut s'avérer inextricable si des raccordements sont cachés. Même sur des installations relativement récentes d'une trentaine d'années ou moins.
Cordialement.
11 novembre 2018 à 09:31
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com

Branchement Hager N 193


Invité
invité
Bonjour.

Le contacteur jour/nuit est peut-être un modèle uni ou bipolaire d’où la présence de ce contacteur...
Cordialement.
11 novembre 2018 à 15:02
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com

Branchement Hager N 193

jami
Membre inscrit
jami
20 messages
Merci GL. Je prends note ... et serai prudent !...
Quant au contacteur jour-nuit il est bien triphasé.
Pour avis éventuel je joins une photo de mon tableau. Je suis preneur !!
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
avis tableau électrique bricovidéo

11 novembre 2018 à 16:31
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com

Branchement Hager N 193

GL
Membre inscrit
GL
15 898 messages
Ouh là ! Une truie n'y retrouverait pas ses jeunes. Je ne sais pas trop ce que vous pourriez faire, à part changer les fusibles par des DJ.
Pas de place pour mettre des interrupteurs différentiels 30 mA et pourtant c'est essentiel.
Vous savez que l'équilibrage des intensités est un point important de la répartition des circuits en triphasé.
L'idéal serait de tout décâbler et de poser un grand tableau. Il faudrait voir si le triphasé est utile chez vous, de même que le contrat HP/HC.
Comme d'habitude, une étude préalable fouillée est nécessaire. Beaucoup d'heures à passer, même si l'on du métier.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 novembre 2018 à 18:11
Réponse 7 forum électricité bricovidéo.com

Branchement Hager N 193

1Insp
Membre inscrit
1Insp
3 890 messages
Bonsoir,
Le contacteur du chauffe eau est sur le tableau (au centre).
Je pense que ce contacteur (Hager) sert à du chauffage par exemple.
Cordialement.
11 novembre 2018 à 22:42

Proposer une réponse à Branchement Hager N 193



image_addAjouter nouveau fichier

Bonjour à toutes et à tous.
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 2. Branchement télévariateur Hager
    N°16666 : Bonsoir les électriciens, Je suis actuellement en construction et là je suis en plein dans le câblage du tableau électrique (j'ai des pieuvres). Je ne parviens pas à brancher correctement mon Télévariateur Hager EVN012...
  • 3. Problème branchement Hager EJP 061
    N°13752 : Bonjour. Suite à une rénovation d’installation électrique et au ré-branchement du EJP Hager 061, ça a pété ! J'ai acheté un nouveau (même modèle mais le branchement est différent) et je préfère que ça ne...
  • 4. Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
    N°15327 : Bonjour. Peut-on m'aider je dois brancher mon télérupteur Hager 520 pour éclairage extérieur via ma télécommande BFT deux boutons. Où dois-je brancher le fil qui vient de boite virgo au télérupteur pour donner le...
  • 5. Branchement contacteur heures creuses Hager E 230
    N°17212 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique dans une maison ancienne. Mais j'ai un souci pour le branchement du contacteur Hager E 230 que j'ai récupéré sur une ancienne installation. Merci pour votre aide. chboe
  • 6. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
    N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
  • 7. Schéma de branchement pour contacteur Hager ETS 221B
    N°7398 : Bonjour. Je recherche le schéma de branchement pour un contacteur jour/nuit de marque Hager référence ETS 221B. Merci d'avance.
  • 8. Changer télérupteur Hager E 510 conseils branchement
    N°12820 : Bonjour. J'ai un télérupteur Hager E 510 depuis 1980, il dysfonctionne (se bloque éteint ou allumé). J'ai contacté Hager qui m'indique que le modèle actuel de remplacement est le EPN 510 mais refuse de me dire comment je...
  • 9. Branchement contacteur triphasé Hager E321.00
    N°16681 : Bonjour. Quelqu'un a t-il le schéma de branchement d'un vieux contacteur triphasé Hager E321.00. Merci.
  • 10. Branchement d'un détecteur de présence Hager réf 5221
    N°10493 : Bonjour à tous, ayant été victime de vols, je voudrais installer un projecteur relié à un détecteur de présence Hager 5221, sur lequel il y a un sucre de sortie avec un fil noir avec un L, un fil bleu avec la lettre N et un...
>>> Résultats suivants pour : Branchement Hager N 193 >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo