Raccordement un tableau en 4mm²
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
4750
Installation électrique : Raccordement un tableau en 4mm²
Invité
Bonjour, je rénove un petit restaurant et j'ai un doute sur le raccordement d'un tableau ; j'explique
l'installation commence donc par un disjoncteur EDF d'où partent 2 lignes (environ 6mm² peut-être 10mm²) : une vers la cave et une pour le tableau du haut que je rénove et déplace.
Le dilemme a commencé quand j'ai voulu déplacer l'ancien tableau du haut et que mon câble qui venait du compteur EDF s'est avéré être trop court.
J'ai pu récupérer un câble qui était présent pour un ancien four à pizzas et qui ajoute la bonne longueur, environ 3 m (je pense que c'est du 4mm²).
Est-il possible de le raccorder au 6mm² compte tenu des appareils qui seront branchés :
1 diff. Type A 40 A
- 1 congélateur (neuf) circuit spa Dijon 20 A
- 1 frigo " " "
- 1 frigo (plus petit ancien) circuit spa " " "
- 1 un grille 3000 W circuit prise
- 1 lave vaisselle circuit spa
- une hotte circuit prise
1 diff. 40A type AC
1 circuit prise
4 circuits éclairage
1 cumulus circuit spa
1 circuit radiateur un de 2500 W et un de 1500 W environ.
Voilà, puis-je raccorder avec une boîte de dérivation le 6mm² sur du 4mm², je rappelle que la longueur rajoutée est de 3 M environ. Merci pour vos réponses. Vincent
l'installation commence donc par un disjoncteur EDF d'où partent 2 lignes (environ 6mm² peut-être 10mm²) : une vers la cave et une pour le tableau du haut que je rénove et déplace.
Le dilemme a commencé quand j'ai voulu déplacer l'ancien tableau du haut et que mon câble qui venait du compteur EDF s'est avéré être trop court.
J'ai pu récupérer un câble qui était présent pour un ancien four à pizzas et qui ajoute la bonne longueur, environ 3 m (je pense que c'est du 4mm²).
Est-il possible de le raccorder au 6mm² compte tenu des appareils qui seront branchés :
1 diff. Type A 40 A
- 1 congélateur (neuf) circuit spa Dijon 20 A
- 1 frigo " " "
- 1 frigo (plus petit ancien) circuit spa " " "
- 1 un grille 3000 W circuit prise
- 1 lave vaisselle circuit spa
- une hotte circuit prise
1 diff. 40A type AC
1 circuit prise
4 circuits éclairage
1 cumulus circuit spa
1 circuit radiateur un de 2500 W et un de 1500 W environ.
Voilà, puis-je raccorder avec une boîte de dérivation le 6mm² sur du 4mm², je rappelle que la longueur rajoutée est de 3 M environ. Merci pour vos réponses. Vincent
27 novembre 2008 à 02:36
Conseils Forum 1
Invité

Raccordement un tableau en 4mm²
Invité
Je viens de m'apercevoir qu'en mettant tout en marche le câble tiédissait je pense donc changer le 4² en 6², mais puis-je le faire dans une boîte de dérivation et surtout au sol ?
Conseils Forum 2
Invité

Raccordement un tableau en 4mm²
Invité
Si le câble d'origine était de 6² ou 10² (10² a mon avis) c'est qu'il y a une raison.
Ne pensez vous pas que vous devriez faire appel à un professionnel ? Ca vous éviterait peut être un incendie et des gros problèmes.
Ne pensez vous pas que vous devriez faire appel à un professionnel ? Ca vous éviterait peut être un incendie et des gros problèmes.
Conseils Forum 3
Raccordement un tableau en 4mm²
Est-ce du monophasé (2 fil) ou du triphasé (4 fils).
On ne change pas de section en cours de route sur un câble.
La bonne section dépend du disjoncteur de branchement.
En triphasé :
DB 15/30 : 6² mini, 38m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 31m maxi
En Monophasé :
DB 15/45 : 10² mini, 22m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 27m maxi
DB 60/90 : 25² mini, 28m maxi
Si vous mettez des sections plus faibles que ce qui est indiqué ci-dessus il faut limiter l'intensité par un disjoncteur de calibre approprié placé à l'origine du câble (faire un mini tableau en sortie du disjoncteur EDF), mais vous aurez moins de puissance disponible :
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 40A
Dans un Établissement recevant du public, vous vous devez d'être aux normes (vous imaginez un incendie pour cause de section trop juste).
Payez-vous le câble de la bonne section !
CMT
On ne change pas de section en cours de route sur un câble.
La bonne section dépend du disjoncteur de branchement.
En triphasé :
DB 15/30 : 6² mini, 38m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 31m maxi
En Monophasé :
DB 15/45 : 10² mini, 22m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 27m maxi
DB 60/90 : 25² mini, 28m maxi
Si vous mettez des sections plus faibles que ce qui est indiqué ci-dessus il faut limiter l'intensité par un disjoncteur de calibre approprié placé à l'origine du câble (faire un mini tableau en sortie du disjoncteur EDF), mais vous aurez moins de puissance disponible :
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 40A
Dans un Établissement recevant du public, vous vous devez d'être aux normes (vous imaginez un incendie pour cause de section trop juste).
Payez-vous le câble de la bonne section !
CMT
Conseils Forum 4
Raccordement un tableau en 4mm²
Bonjour, lorsque on rallonge un câble ou une ligne il faut conserver la même section de fil, surtout dans votre cas si c'est du 6mm² il semble déjà bien chargé. cordialement
Conseils Forum 5
Invité

Raccordement un tableau en 4mm²
Invité
Bonjour. Merci pour vos réponses.
Pour répondre aux questions, mon installation part en triphasé du tableau mais j'ai seulement besoin de monophasé.
Je vais donc déconnecter les 2 fils noirs du tableau, par contre je garde le câble 10² et je vais le rallonger avec du 10² 3 fils donc là je pense être dans les normes et avoir une installation sécurisée.
P.S. : comment reconnait-on la grosseur des fils sans pied à coulisse ? Au nombre de brins ?). Merci.
Pour répondre aux questions, mon installation part en triphasé du tableau mais j'ai seulement besoin de monophasé.
Je vais donc déconnecter les 2 fils noirs du tableau, par contre je garde le câble 10² et je vais le rallonger avec du 10² 3 fils donc là je pense être dans les normes et avoir une installation sécurisée.
P.S. : comment reconnait-on la grosseur des fils sans pied à coulisse ? Au nombre de brins ?). Merci.
Conseils Forum 6
Invité

Raccordement un tableau en 4mm²
Invité
Bonsoir
De toute façon un pied à coulisse ne donne pas une section mais un diamètre.
Rappel de la surface du cercle. S = R² x Pie.
A l'inverse R² = S / Pie, d'où 10 mm² / 3,1416 = 3,183 (soit R²)
Racine carrée de 3,183 = 1,78 soit un diamètre théorique de 3,57 mm pour un câble de 10 mm², mais plus proche de 3,8 mm à cause des brins
Pour un câble de 6 mm² le diamètre est d'environ 3 mm (à cause des brins)
Cordialement. JP13
De toute façon un pied à coulisse ne donne pas une section mais un diamètre.
Rappel de la surface du cercle. S = R² x Pie.
A l'inverse R² = S / Pie, d'où 10 mm² / 3,1416 = 3,183 (soit R²)
Racine carrée de 3,183 = 1,78 soit un diamètre théorique de 3,57 mm pour un câble de 10 mm², mais plus proche de 3,8 mm à cause des brins
Pour un câble de 6 mm² le diamètre est d'environ 3 mm (à cause des brins)
Cordialement. JP13
30 novembre 2008 à 02:07







