Problème fréquence secteur hertz
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
893
Fiches électricité : Problème fréquence secteur hertz
Invité
Bonjour, je suis confronté au problème suivant : nous installons au Canada des machines Européennes (ce sont des compresseurs frigo de 20 et 30 kW) qui sont conçues pour fonctionner en 400 Volts et 50 Hz, alors que le courant fourni est en 600 Volts et 60 Hz. Avec un transfo on peut transformer de 600 en 400 Volts, mais les hertz ?
Comment faire, avez-vous une solution ? Merci.
Comment faire, avez-vous une solution ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Invité

Problème fréquence secteur hertz
Invité
La solution possible serait d'utiliser des variateurs de fréquence (Leroy-somer, Sew...) pour chaque moteur.
Suite : La dernière solution serait de changer le moteur ce qui ne coûterait probablement pas plus cher (ou beaucoup plus cher) que les autres solutions ! Dans tous les cas vérifier la conformité du matériel aux normes du pays.
Suite : La dernière solution serait de changer le moteur ce qui ne coûterait probablement pas plus cher (ou beaucoup plus cher) que les autres solutions ! Dans tous les cas vérifier la conformité du matériel aux normes du pays.
Conseils Des Bricoleurs 2
Invité

Problème fréquence secteur hertz
Invité
Je complète ma première réponse déja envoyée (transformateur 600 / 480V 60 Hz) par la deuxième solution qui utiliserait un convertisseur de fréquence alimenté en 600 V / 60Hz et fournissant 400 V / 50 Hz que l'on trouve dans le commerce (Schneider télémécanique et beaucoup d'autres marques).
Il convient de comparer les prix de chacune des solutions en sachant aussi que le convertisseur est plus léger que le transformateur, et qu'il peut provoquer un bruit à cause du découpage du courant.
La troisième solution serait de travailler en 60 Hz et d'abaisser la tension à 480 V au moyen d'un gradateur électronique de tension (600 V / 60 Hz -480 V / 60 Hz), moins cher que le convertisseur de puissance et disponible dans le commerce.
Dans ce cas, le courant obtenu serait de moins bonne qualité.
J.C.
Il convient de comparer les prix de chacune des solutions en sachant aussi que le convertisseur est plus léger que le transformateur, et qu'il peut provoquer un bruit à cause du découpage du courant.
La troisième solution serait de travailler en 60 Hz et d'abaisser la tension à 480 V au moyen d'un gradateur électronique de tension (600 V / 60 Hz -480 V / 60 Hz), moins cher que le convertisseur de puissance et disponible dans le commerce.
Dans ce cas, le courant obtenu serait de moins bonne qualité.
J.C.
Conseils Des Bricoleurs 3
Invité

Problème fréquence secteur hertz
Invité
Sur le site de direct industry il y a une liste des principaux fabricants de variateurs de fréquence.
Voir ce lien : directindustry.fr
Voir ce lien : directindustry.fr
Conseils Des Bricoleurs 4
Invité

Problème fréquence secteur hertz
Invité
Je ne vois qu'une solution, peu satisfaisante vu son coût : placer entre le secteur 600 V 60 Hz et vos appareils 400 V 50 Hz un onduleur entrée 600 V 60Hz, sortie 400 V 50 Hz. Cet onduleur doit avoir la puissance de la totalité des frigos susceptibles de fonctionner simultanément.
JJ GERARD
JJ GERARD
Conseils Des Bricoleurs 5
Invité

Problème fréquence secteur hertz
Invité
Utiliser un onduleur capable de caler aussi la fréquence en 50 Hertz. Vu la puissance de vos frigos, celui-ci doit être dimensionné à la source selon le nombre de frigos existants... Pas plus de 60 % de la capacité de l'onduleur doit être utilisée.
Aussi prévoir les éventuelles extensions futures.
Aussi prévoir les éventuelles extensions futures.
Conseils Des Bricoleurs 6
Invité

Problème fréquence secteur hertz
Invité
Avec un régulateur de fréquence vous régulerez automatiquement la tension.
Conseils Des Bricoleurs 7
Invité

Problème fréquence secteur hertz
Invité
Bonjour, pour la fréquence il faut voir sur la plaque du moteur s'il peut être branché sur du 60 Hz, sinon il faut un variateur de fréquence.
Conseils Des Bricoleurs 8
Invité

Problème fréquence secteur hertz
Invité
En remplaçant du 50Hz par du 60Hz vous ne risquez rien, vos moteurs vont uniquement tourner plus vite !
Conseils Des Bricoleurs 9
Invité

Problème fréquence secteur hertz
Invité
Pour ma part, j'installe sur les machines qui partent au Canada des moteurs 600V 60Hz.
Ça ne coûte pas beaucoup plus cher puisque ce sont des moteurs standards chez les fabricants.
Il faut que les moteurs soient aux normes canadiennes soit CSA et que ce soit inscrit sur les plaques signalétiques.
Ça ne coûte pas beaucoup plus cher puisque ce sont des moteurs standards chez les fabricants.
Il faut que les moteurs soient aux normes canadiennes soit CSA et que ce soit inscrit sur les plaques signalétiques.
21 mars 2010 à 22:17
Conseils Des Bricoleurs 10
Invité

Problème fréquence secteur hertz
Invité
Réponse à l'internaute N°4.
Un onduleur ne transforme jamais une tension de 600 V en 400 V par contre il peut fonctionner en convertisseur de fréquence et dans ce cas il ne contient pas de batterie.
Un onduleur est un régulateur de tension et de fréquence avec une autonomie batterie en cas de coupure du secteur.
Un onduleur ne transforme jamais une tension de 600 V en 400 V par contre il peut fonctionner en convertisseur de fréquence et dans ce cas il ne contient pas de batterie.
Un onduleur est un régulateur de tension et de fréquence avec une autonomie batterie en cas de coupure du secteur.
28 août 2010 à 04:10