Installation pour prises de terre
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
5266
Dépannage installation électrique : Installation pour prises de terre
Invité
Je veux mettre une installation pour mes prises de terre, on m'a dit qu'il fallait creuser un trou de 2m carré, mettre du charbon et puis un piquet. Expliquez-moi comment faire?... Merci.
03 février 2009 à 03:29
Conseils dépannage électricité 1
Installation pour prises de terre
"On" a confondu la plantation des arbres avec la réalisation d'une prise de terre. Pour ce dernier point, voir le document Promotelec disponible ici. Un ou plusieurs piquets et une masse devraient suffire. Pour les arbres, bientôt le forum jardinage.
Conseils dépannage électricité 2
Invité

Installation pour prises de terre
Invité
Pour réaliser une prise de terre, il vous faut planter un piquet de terre (longueur 1 mètre) dans le sol et partir de celui-ci avec de la câblette de terre (cuivre nu tressé, de 25 mm carré de diamètre) et partir alimenter la borne de terre de votre tableau électrique (pas besoin de faire un trou ou de mettre du charbon).
La valeur de la prise de terre sera fonction de la nature de votre sol (terre, excellente) en neuf la terre se fait avec 2 piquet de 1 mètre plantés à 2,5 mètre au moins de distance et relié par de la câblette (25 mm carré).
La valeur de la prise de terre sera fonction de la nature de votre sol (terre, excellente) en neuf la terre se fait avec 2 piquet de 1 mètre plantés à 2,5 mètre au moins de distance et relié par de la câblette (25 mm carré).
Conseils dépannage électricité 3
Invité

Installation pour prises de terre
Invité
Bonjour,
Tout dépend de la nature du terrain. On vous a parlé de charbon de bois, cela suppose déjà un terrain ayant une certaine résistivité.
Si pleine terre, je vous conseille une tranchée de 5 m, de la câblette 25² cuivre nu et 2 piquets appliqués dans cette tranchée.
Cela devrait vous donner une prise de terre de résistance moyenne ; les additifs ne se mettent que si le terrain est rocailleux ou sablonneux. Bonne journée.
Tout dépend de la nature du terrain. On vous a parlé de charbon de bois, cela suppose déjà un terrain ayant une certaine résistivité.
Si pleine terre, je vous conseille une tranchée de 5 m, de la câblette 25² cuivre nu et 2 piquets appliqués dans cette tranchée.
Cela devrait vous donner une prise de terre de résistance moyenne ; les additifs ne se mettent que si le terrain est rocailleux ou sablonneux. Bonne journée.
05 février 2009 à 03:14
Conseils dépannage électricité 4
Invité

Installation pour prises de terre
Invité
Bonjour GL, en plus d'être de très bon conseil vous êtes également un très bon plaisantin !
Non sérieusement, je suis artisan électricien et vos conseils me sont très utiles aux fils des questions. Ce site est vraiment digne de figurer dans L'UTE (Union Technique de l'Électricité) ! Franck
Non sérieusement, je suis artisan électricien et vos conseils me sont très utiles aux fils des questions. Ce site est vraiment digne de figurer dans L'UTE (Union Technique de l'Électricité) ! Franck
10 février 2011 à 10:27