Aide pour rajout de prise de courant 380 V
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
4894
Installation électrique : Aide pour rajout de prise de courant 380 V
Invité
Bonjour, je viens de découvrir ce site super,
j'ai des connaissances en électricité mais pas vraiment sur le triphasé... je dispose d'un bâtiment agricole et je voudrais poser 5 prises de courant 380 V sachant que j'ai déjà une installation en 380 V pour un moteur protégé par un interrupteur dif 30mA 40A 3P+N et un disjoncteur 3P+N 20A je dispose d'un même disjoncteur neuf 3P+N en 20A.
Je voudrais donc savoir :
- s'il est possible d'utiliser ce disjoncteur pour protéger les prises que je veux ajouter à mon installation
- cela sera-t-il conforme,
- combien de prises de courant maximum par disjoncteur.
Merci d'avance pour vos réponses.
j'ai des connaissances en électricité mais pas vraiment sur le triphasé... je dispose d'un bâtiment agricole et je voudrais poser 5 prises de courant 380 V sachant que j'ai déjà une installation en 380 V pour un moteur protégé par un interrupteur dif 30mA 40A 3P+N et un disjoncteur 3P+N 20A je dispose d'un même disjoncteur neuf 3P+N en 20A.
Je voudrais donc savoir :
- s'il est possible d'utiliser ce disjoncteur pour protéger les prises que je veux ajouter à mon installation
- cela sera-t-il conforme,
- combien de prises de courant maximum par disjoncteur.
Merci d'avance pour vos réponses.
13 décembre 2008 à 02:04
Conseils Forum 1
Aide pour rajout de prise de courant 380 V
- oui bien sûr vous pouvez utiliser ce disjoncteur à condition de le mettre sous l'interrupteur différentiel
- oui ce sera conforme si la section des fils est en 2,5² mini
- ce n'est pas un local d'habitation donc il n'y a pas de maxi. C'est à dimensionner en fonctionner en fonction de l'usage qui est prévu. Si vous ne dépassez pas 20A en utilisation simultanée, pas de problème.
CMT
- oui ce sera conforme si la section des fils est en 2,5² mini
- ce n'est pas un local d'habitation donc il n'y a pas de maxi. C'est à dimensionner en fonctionner en fonction de l'usage qui est prévu. Si vous ne dépassez pas 20A en utilisation simultanée, pas de problème.
CMT
Conseils Forum 2
Aide pour rajout de prise de courant 380 V
OK. Mais il faudrait savoir la section de la ligne triphasée actuelle et si elle est protégée au départ. L'inter différentiel assure la sécurité pour votre départ moteur protégé par DJ 20 A. Vous pouvez utiliser votre DJ 20 A pour une prise ou deux (à voir), mais avant d'aller plus loin, il faudrait connaître la puissance des récepteurs triphasés que vous allez faire fonctionner, et comme déjà dit, la section.
Conseils Forum 3
Aide pour rajout de prise de courant 380 V
Vous avez un 2ème disjoncteur 4x20A ; vous le branchez sous votre inter diff 30mA, et vous alimenter vos PC en aval de ce disjoncteur. Ceci suppose que vos PC sont d'intensité nominale 20A. La puissance disponible sera alors de 12KW, que vous ayez 1PC ou 5PC.
Conseils Forum 4
Invité

Aide pour rajout de prise de courant 380 V
Invité
Normalement, chaque prise a son disjoncteur, pour le confort de l'utilisation ! Mais si vous utilisez occasionnellement cette prise, vous pouvez mettre 2 disjoncteurs pour faire 2 circuits avec ces 5 prises. Pensez à mettre un inter différentiel de 63 A car 40 A c'est trop petit.
Conseils Forum 5
Invité

Aide pour rajout de prise de courant 380 V
Invité
Le récepteur est un nettoyeur haute pression de 4 kW environ.
Ma ligne en triphasé est constituée de cette façon : DJ DB 500mA / 16mm²/ interrupteur différentiel 30mA / 16mm² / DJ 4x20 / 5x2.5mm².
Ma ligne en triphasé est constituée de cette façon : DJ DB 500mA / 16mm²/ interrupteur différentiel 30mA / 16mm² / DJ 4x20 / 5x2.5mm².
Conseils Forum 6
Aide pour rajout de prise de courant 380 V
Le nettoyeur doit absorber en régime permanent un courant d'environ 8 A. Une prise tri branchée en 2,5 mm2 ne pose aucun problème. L'installation est bien dimensionnée.