Va et vient qui fonctionne partiellement S
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
6186
Problème Electricite : Va et vient qui fonctionne partiellement S
Invité
Bonjour,
je suis en train de finir mon installation, tout marche, sauf mes 2 "va et vient".
Pour le premier, j'ai monté à ma façon (comme je suis en bac pro électrotechnique).
Une fois le montage terminé : je vous donne les réactions du va et vient.
Je vais me coucher : j'allume en bas, je monte l'escalier et j'éteins en haut (c'est OK).
Le lendemain, je me lève, j'allume la lumière en haut, je descends l'escalier puis j'éteins en bas (c'est OK).
Par contre :
Je vais me coucher : j'allume en bas, je monte l'escalier et j'éteins en haut (c'est OK).
Une 2ème personne monte après moi, elle appuie sur le bouton et aucune réaction : S (si je ré-appuis en haut ça fonctionne).
Je précise que j'ai vérifié les branchements et fait plein de recherches sur internet et c'est toujours le seul montage, il ne manque aucun fil j'en suis sûr, j'ai bien 3 fils branchés sur l'interrupteur et bien sûr que des phases.
Merci d'avance de m'aider à résoudre ce problème.
je suis en train de finir mon installation, tout marche, sauf mes 2 "va et vient".
Pour le premier, j'ai monté à ma façon (comme je suis en bac pro électrotechnique).
Une fois le montage terminé : je vous donne les réactions du va et vient.
Je vais me coucher : j'allume en bas, je monte l'escalier et j'éteins en haut (c'est OK).
Le lendemain, je me lève, j'allume la lumière en haut, je descends l'escalier puis j'éteins en bas (c'est OK).
Par contre :
Je vais me coucher : j'allume en bas, je monte l'escalier et j'éteins en haut (c'est OK).
Une 2ème personne monte après moi, elle appuie sur le bouton et aucune réaction : S (si je ré-appuis en haut ça fonctionne).
Je précise que j'ai vérifié les branchements et fait plein de recherches sur internet et c'est toujours le seul montage, il ne manque aucun fil j'en suis sûr, j'ai bien 3 fils branchés sur l'interrupteur et bien sûr que des phases.
Merci d'avance de m'aider à résoudre ce problème.
05 septembre 2009 à 23:04
Conseils Dépannage Electricite 1
Invité

Va et vient qui fonctionne partiellement S
Invité
Bonjour, je pense que vous devriez regarder si le bouton de commande d'un des deux Va & Vient n'est pas coincé, (un dur).
Sinon il va falloir se conformer au schéma Va & Vient présent sur ce site.
Pour information Phase sur P ou L sur un Va & Vient, Retour P ou L sur l'autre Va & Vient, il va vous rester deux bornes sur chaque élément de commande, relier par deux fils ces bornes entre elles.
Facile, à vous de jouer BD.
Sinon il va falloir se conformer au schéma Va & Vient présent sur ce site.
Pour information Phase sur P ou L sur un Va & Vient, Retour P ou L sur l'autre Va & Vient, il va vous rester deux bornes sur chaque élément de commande, relier par deux fils ces bornes entre elles.
Facile, à vous de jouer BD.
06 septembre 2009 à 13:30
Conseils Dépannage Electricite 2
Invité

Va et vient qui fonctionne partiellement S
Invité
Bonjour, vous avez un mauvais branchement des fils navettes ?
Sur votre inter du haut, les fils navettes sont les deux fils de l'inter du bas vers l'inter du haut.
L'ancien ! BB (CAP en 1960) 06/09/2009
Sur votre inter du haut, les fils navettes sont les deux fils de l'inter du bas vers l'inter du haut.
L'ancien ! BB (CAP en 1960) 06/09/2009
06 septembre 2009 à 15:12
Conseils Dépannage Electricite 3
Va et vient qui fonctionne partiellement S
Bonjour, vérifiez votre câblage (les fils navette) !
06 septembre 2009 à 14:00
Conseils Dépannage Electricite 4
Va et vient qui fonctionne partiellement S
Bonjour, la phase ou le retour lampe ne sont pas sur la bonne borne de l'inter va et vient, cette borne est habituellement repérée L ou P. Cordialement.
06 septembre 2009 à 12:10
Conseils Dépannage Electricite 5
Invité

Va et vient qui fonctionne partiellement S
Invité
Bonjour, vous dites : "Pour le premier, j'ai monté à ma façon (comme je suis en bac pro électrotechnique)".
Votre "façon" n'est peut être pas la bonne. Pour faire un va et vient il n'y a pas plusieurs solutions il y a 2 schémas.
Le classique que vous trouverez sur ce forum et qui est celui à utiliser dans tous les cas.
Le "défendu" qui consiste à raccorder à la place des navettes une phase et un neutre et d'utiliser les 2 communs pour brancher l'appareillage d'éclairage.
Il est parfois appelé le va et vient "belge".
Ce montage était utilisé par les bricolins pour éviter de tirer des câbles supplémentaires.
Il permettait de rajouter un interrupteur dans une pièce éloignée (exemple : escalier de cave / cuisine).
Essayez de remplacer les interrupteurs et refaites votre circuit si le problème persiste. ASFP
Votre "façon" n'est peut être pas la bonne. Pour faire un va et vient il n'y a pas plusieurs solutions il y a 2 schémas.
Le classique que vous trouverez sur ce forum et qui est celui à utiliser dans tous les cas.
Le "défendu" qui consiste à raccorder à la place des navettes une phase et un neutre et d'utiliser les 2 communs pour brancher l'appareillage d'éclairage.
Il est parfois appelé le va et vient "belge".
Ce montage était utilisé par les bricolins pour éviter de tirer des câbles supplémentaires.
Il permettait de rajouter un interrupteur dans une pièce éloignée (exemple : escalier de cave / cuisine).
Essayez de remplacer les interrupteurs et refaites votre circuit si le problème persiste. ASFP
06 septembre 2009 à 15:12
Conseils Dépannage Electricite 6
Invité

Va et vient qui fonctionne partiellement S
Invité
Bonsoir, si votre câblage est correct, voyez côté va et vient (problème souvent rencontré en 2007/2008 sur le nouveau mozaîc).
Cordialement. jp (électricien retraité)
Cordialement. jp (électricien retraité)
06 septembre 2009 à 18:48
Conseils Dépannage Electricite 7
Invité

Va et vient qui fonctionne partiellement S
Invité
Pour ce que dit JP je confirme. J'ai le souci sur un interrupteur Mosaic va et vient monté en inter simple il y a deux mois. ASFP
07 septembre 2009 à 22:30
Conseils Dépannage Electricite 8
Va et vient qui fonctionne partiellement S
Conclusion pour l'internaute en bac pro, dont un retour ferait certainement plaisir à tous les contributeurs concernant sa question. Il y a des montages différents pour les va et vient utilisant des voyants témoin ou lumineux incorporés. Vous pouvez consulter le site Legrand où vous verrez les montages possibles (autorisés) en notes d'application (voir la contribution d'AFSP). Pour ce qui concerne le problème exposé, il est dommage que vous n'ayez pas été au bout des vérifications ; les solutions ne se trouvent pas sur internet, mais au terme de l'analyse des défauts constatés et des causes possibles en fonction du schéma de principe mis en oeuvre. C'est donc un problème de démarche et d'analyse qu'il faudra affiner dans l'exercice de votre futur métier, si vous me permettez ce conseil. Il y a plus compliqué qu'un va et vient en électricité bâtiment.
14 septembre 2009 à 10:51
Conseils Dépannage Electricite 9
Invité

Va et vient qui fonctionne partiellement S
Invité
En fait il existe trois schémas de va et vient :
- Le va et vient classique.
- Le va et vient alternance phase/neutre avec la lampe entre les commutateurs (interdit).
- Le va et vient alternance phase/retour de lampe qui ressemble au second schéma mais avec la lampe placée plus loin.
J'espère que mes explications sont claires. Bon courage !
- Le va et vient classique.
- Le va et vient alternance phase/neutre avec la lampe entre les commutateurs (interdit).
- Le va et vient alternance phase/retour de lampe qui ressemble au second schéma mais avec la lampe placée plus loin.
J'espère que mes explications sont claires. Bon courage !
09 juin 2012 à 22:46