Tableau électricité à 60 m du coffret disjoncteur ou pas
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
6309
Conseil d'un bricoleur à cette question : Tableau électricité à 60 m du coffret disjoncteur ou pas
Invité
Bonjour. Mon tableau se trouve à 60m du coffret EDF. Faut-il que je mette un disjoncteur à mon tableau ? Merci.
24 septembre 2009 à 16:37
Réponse 1 Forum de l’électricité
Tableau électricité à 60 m du coffret disjoncteur ou pas
Bonjour. Voir la question 4232 où ce problème est abordé. Il vaudrait mieux que vous fassiez appel à un professionnel.
25 septembre 2009 à 09:32
Réponse 2 Forum de l’électricité
Tableau électricité à 60 m du coffret disjoncteur ou pas
Il faut un dispositif de coupure d'urgence avant votre tableau.
Cela peut être :
- un disjoncteur 500mA type EDF mais instantané (non sélectif) réglé sur le même calibre que celui de le DB l'extérieur
- un interrupteur sectionneur 63A (sauf si DB 30/90) placé en tête de votre tableau.
Le choix pourra se faire en fonction des conséquences en cas de défaut :
SURCHARGE
D500mA : c'est soit celui de l'intérieur soit celui de l'extérieur qui coupe sans qu'on puisse savoir à l'avance lequel sautera en 1er
ID 63A : c'est le DB extérieur qui saute (à noter que si l'installation est bien dimensionnée cela arrive rarement voire jamais s'il y a un délesteur)
ORAGE
D500mA : c'est soit celui de l'intérieur soit celui de l'extérieur qui coupe sans qu'on puisse savoir à l'avance lequel sautera en 1er (mais à mon avis probablement l'extérieur en 1er, voire éventuellement les 2).
ID 63A : c'est le DB extérieur qui saute
COURT CIRCUIT
D500mA : c'est en principe le disjoncteur du circuit concerné qui saute sinon, c'est soit celui de l'intérieur soit celui de l'extérieur qui coupe sans qu'on puisse savoir à l'avance lequel sautera en 1er
ID 63A : c'est en principe le disjoncteur du circuit concerné qui saute sinon, c'est le DB extérieur qui saute
FUITE DE COURANT >500mA
D500mA : c'est soit le 30mA du circuit concerné qui saute, soit le D500mA de l'intérieur
ID 63A : c'est le 30mA du circuit concerné qui saute
FUITE DE COURANT >30mA et <500mA : dans les 2 cas c'est le 30mA du circuit concerné qui saute.
Personnellement, j'ai une préférence pour la solution interrupteur sectionneur.
CMT
Cela peut être :
- un disjoncteur 500mA type EDF mais instantané (non sélectif) réglé sur le même calibre que celui de le DB l'extérieur
- un interrupteur sectionneur 63A (sauf si DB 30/90) placé en tête de votre tableau.
Le choix pourra se faire en fonction des conséquences en cas de défaut :
SURCHARGE
D500mA : c'est soit celui de l'intérieur soit celui de l'extérieur qui coupe sans qu'on puisse savoir à l'avance lequel sautera en 1er
ID 63A : c'est le DB extérieur qui saute (à noter que si l'installation est bien dimensionnée cela arrive rarement voire jamais s'il y a un délesteur)
ORAGE
D500mA : c'est soit celui de l'intérieur soit celui de l'extérieur qui coupe sans qu'on puisse savoir à l'avance lequel sautera en 1er (mais à mon avis probablement l'extérieur en 1er, voire éventuellement les 2).
ID 63A : c'est le DB extérieur qui saute
COURT CIRCUIT
D500mA : c'est en principe le disjoncteur du circuit concerné qui saute sinon, c'est soit celui de l'intérieur soit celui de l'extérieur qui coupe sans qu'on puisse savoir à l'avance lequel sautera en 1er
ID 63A : c'est en principe le disjoncteur du circuit concerné qui saute sinon, c'est le DB extérieur qui saute
FUITE DE COURANT >500mA
D500mA : c'est soit le 30mA du circuit concerné qui saute, soit le D500mA de l'intérieur
ID 63A : c'est le 30mA du circuit concerné qui saute
FUITE DE COURANT >30mA et <500mA : dans les 2 cas c'est le 30mA du circuit concerné qui saute.
Personnellement, j'ai une préférence pour la solution interrupteur sectionneur.
CMT
25 septembre 2009 à 07:24
Réponse 3 Forum de l’électricité
Invité

Tableau électricité à 60 m du coffret disjoncteur ou pas
Invité
Oui, absolument. De plus, il vous faut un regard intermédiaire, vous dépassez les 50 m.
25 septembre 2009 à 18:55
Réponse 4 Forum de l’électricité
Invité

Tableau électricité à 60 m du coffret disjoncteur ou pas
Invité
Pour un cours de techno c'est un sacré cours, que nous donne l'internaute 2. Une usine à gaz ?
Demander à votre fournisseur de vous installer un DB sélectif d'ampérage en rapport avec votre installation ayant une protection différentielle de 500mA.
En amont de votre tableau installez un DB non sélectif en rapport avec votre installation, de 300 mA (c'est celui-ci qui coupera en premier, vous évitant de sortir pour réenclencher le DB fournisseur). Calibrez vos autres protections en fonction de leur utilité : 10 - 16 - 20 - 32A etc.
Protection par ID ou Disjoncteur 30 mA pour chaque catégorie de circuit (Éclairages - Prises - Cuisson etc.).
Vous pouvez remplacer le DB 300 mA en tête de votre tableau, par un inter différentiel de 300 mA. DFG
Demander à votre fournisseur de vous installer un DB sélectif d'ampérage en rapport avec votre installation ayant une protection différentielle de 500mA.
En amont de votre tableau installez un DB non sélectif en rapport avec votre installation, de 300 mA (c'est celui-ci qui coupera en premier, vous évitant de sortir pour réenclencher le DB fournisseur). Calibrez vos autres protections en fonction de leur utilité : 10 - 16 - 20 - 32A etc.
Protection par ID ou Disjoncteur 30 mA pour chaque catégorie de circuit (Éclairages - Prises - Cuisson etc.).
Vous pouvez remplacer le DB 300 mA en tête de votre tableau, par un inter différentiel de 300 mA. DFG
26 septembre 2009 à 15:21
Réponse 5 Forum de l’électricité
Tableau électricité à 60 m du coffret disjoncteur ou pas
Bonjour,
Pour DFG, ce n'est pas une usine à gaz, j'ai juste dit qu'on pouvait mettre soit un DB non sélectif, soit un interrupteur sectionneur.
J'ai ensuite tenté d'expliquer les avantages / inconvénients des 2 solutions en fonction des types de défaut possible.
Mais j'avoue que la mise en page rudimentaire que permet ce site ont rendu mes explications quelque peu indigestes. lol
Cordialement.
CMT
Pour DFG, ce n'est pas une usine à gaz, j'ai juste dit qu'on pouvait mettre soit un DB non sélectif, soit un interrupteur sectionneur.
J'ai ensuite tenté d'expliquer les avantages / inconvénients des 2 solutions en fonction des types de défaut possible.
Mais j'avoue que la mise en page rudimentaire que permet ce site ont rendu mes explications quelque peu indigestes. lol
Cordialement.
CMT
27 septembre 2009 à 07:28
Réponse 6 Forum de l’électricité
Invité

Tableau électricité à 60 m du coffret disjoncteur ou pas
Invité
Pardon CMT, après vos explications j'ai bien relu votre réponse, elle rejoint la mienne. Cordialement, DFG
27 septembre 2009 à 23:50