Branchement four électrique triphasé de puissance 5400 W
Actuellement
27 174
questions dans le
forum électricité
6467
Questions FAQ electricite : Branchement four électrique triphasé de puissance 5400 W
Invité
Bonjour, j'ai besoin de brancher un four triphasé de puissance 5400 W : quelle section de câble dois-je utiliser (longueur jusqu'au tableau 30 mètres) ; Quel disjoncteur tétrapolaire dois-je mettre ?
Merci pour vos réponses.
Merci pour vos réponses.
17 octobre 2009 à 09:33
Conseil Dépannage 1 Electricite
Branchement four électrique triphasé de puissance 5400 W
En triphasé, il vous faut 10,25 A, donc un 2,5² en câble sur 30m suffira amplement, une protection tri 15A. 18/10/09.
18 octobre 2009 à 17:06
Conseil Dépannage 2 Electricite
Branchement four électrique triphasé de puissance 5400 W
Bonsoir ! vous pouvez mettre un câble 4g1.5, mais je vous conseille de mettre du 4g2.5 (en cas de modification future) et protégée par un disjoncteur 16A !
18 octobre 2009 à 00:57
Conseil Dépannage 3 Electricite
Invité

Branchement four électrique triphasé de puissance 5400 W
Invité
Par un 4*20A.
18 octobre 2009 à 13:32
Conseil Dépannage 4 Electricite
Branchement four électrique triphasé de puissance 5400 W
Bonjour, 5400W triphasé = 10A. La longueur de 30m n'est pas pénalisante, il faut un câble de 1,5², et un disjoncteur de 16A.
Cependant dans l'habitat, le ligne du four est en 2,5².
Cordialement.
Cependant dans l'habitat, le ligne du four est en 2,5².
Cordialement.
18 octobre 2009 à 20:37