Radiateur électrique et disjoncteur divisionnaire
Actuellement
27 170
questions dans le
forum électricité
4380
Branchement électrique : Radiateur électrique et disjoncteur divisionnaire
Invité
Bonjour, le radiateur électrique de salle de bain doit il être le seul élément connecté sur un disjoncteur divisionnaire (circuit spécialisé) ? Merci pour votre réponse.
08 août 2008 à 21:33
Réponses forum électricité 1
Invité

Radiateur électrique et disjoncteur divisionnaire
Invité
Oui,
câble de section 1,5 mm² et disjoncteur 10 A pour 2,25 kW maxi.
câble section 2,5 mm² disjoncteur 20 A pour 4,5 kW maxi
En tête des disjoncteurs Chauffage, obligation d'un interrupteur différentiel 30 mA 40 A.
câble de section 1,5 mm² et disjoncteur 10 A pour 2,25 kW maxi.
câble section 2,5 mm² disjoncteur 20 A pour 4,5 kW maxi
En tête des disjoncteurs Chauffage, obligation d'un interrupteur différentiel 30 mA 40 A.
11 août 2008 à 21:03
Réponses forum électricité 2
Invité

Radiateur électrique et disjoncteur divisionnaire
Invité
Non mais doit être de classe II.
11 août 2008 à 21:03
Réponses forum électricité 3
Invité

Radiateur électrique et disjoncteur divisionnaire
Invité
Non, ce sont tous les appareils, prises, éclairages qui doivent l'être. Sans oublier la laison équipotentielle des masses métalliques : tuyaux, huisseries à la terre diamètre 4mm2 mini pour le câble.
12 août 2008 à 18:44
Réponses forum électricité 4
Invité

Radiateur électrique et disjoncteur divisionnaire
Invité
Pour être très précis. Le convecteur doit être de classe (symbole : un carré dans un carré présent sur plaque signalétique). Celui ci doit être installé dans le volume 2 ou 3 donc à 60cm de la baignoire ou douche équipée d'une porte. Effectivement, il y a obligation d'avoir une protection différentiel haute sensibilité 30mA.
Vin
Vin
12 août 2008 à 18:44
Réponses forum électricité 5
Invité

Radiateur électrique et disjoncteur divisionnaire
Invité
Pour répondre à l'auteur de la question : il n'existe pas de texte qui impose un "circuit/protection" dédié au convecteur de la salle d'eau ; il doit être sous un DDR30mA, qui peut être commun à d'autres circuits.
Les règles concernant les salles d'eau sont décrites au chapître 401 de la NFC 15.100 :
_(2), Bien que la quasi totalité des convecteurs soit aujourdhui de la classe II, il en existe encore de la classe I qui peuvent être installés en volume 3.
_(3), la liaison équipotentielle protégée mécaniquement (conduit) peut être réalisée en 2,5².
_(3), "volume 2 ou 3 donc à 60cm... " (phrase ambigüe), seul le volume 2 fait 60cm de largeur, et dans le voume 3, on peut mettre du matériel classe I.
1Insp
Les règles concernant les salles d'eau sont décrites au chapître 401 de la NFC 15.100 :
_(2), Bien que la quasi totalité des convecteurs soit aujourdhui de la classe II, il en existe encore de la classe I qui peuvent être installés en volume 3.
_(3), la liaison équipotentielle protégée mécaniquement (conduit) peut être réalisée en 2,5².
_(3), "volume 2 ou 3 donc à 60cm... " (phrase ambigüe), seul le volume 2 fait 60cm de largeur, et dans le voume 3, on peut mettre du matériel classe I.
1Insp
17 août 2008 à 01:43







