Branchement prise cuisson goulotte
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
4258
Fiche installation électricité : Branchement prise cuisson goulotte
Invité
Pourriez-vous me dire si j'ai le droit de mettre une goulotte en sortie d'un boîtier de raccordement pour appareil de cuisson avec un câble d'environ 8 mètres, merci ?
18 juillet 2008 à 01:18
Conseils des bricoleurs 1
Branchement prise cuisson goulotte
A partir du moment où il y a bien continuité de la protection mécanique, pas de problème.
CMT
CMT
19 juillet 2008 à 01:58
Conseils des bricoleurs 2
Invité

Branchement prise cuisson goulotte
Invité
Pour la question de distance : oui cela ne pose aucun problème.
En revanche pour un appareil de cuisson, il faut s'assurer que l'arrivée électrique soit prévue à cet effet.
Four >>> circuit spécialisé 20A en 2,5mm²
Plaque >>> circuit spécialisé 32A en 6mm²
PM
En revanche pour un appareil de cuisson, il faut s'assurer que l'arrivée électrique soit prévue à cet effet.
Four >>> circuit spécialisé 20A en 2,5mm²
Plaque >>> circuit spécialisé 32A en 6mm²
PM
20 juillet 2008 à 02:45