Branchement plaque de cuisson
Actuellement
27 170
questions dans le
forum électricité
23902
Question Forum Électricité : Branchement plaque de cuisson
Bonjour.
Dans un logement, je dois installer une plaque de cuisson vitro céramique.
L'alimentation qui arrive est reliée à un disjoncteur 32A, mais la section des fils est de 2,5 mm².
Est-ce OK ou y a-t-il un risque ?
Merci d'avance pour une réponse sûre.
Dans un logement, je dois installer une plaque de cuisson vitro céramique.
L'alimentation qui arrive est reliée à un disjoncteur 32A, mais la section des fils est de 2,5 mm².
Est-ce OK ou y a-t-il un risque ?
Merci d'avance pour une réponse sûre.
22 avril 2023 à 17:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Branchement plaque de cuisson
Bonjour Nitrof. Vous connaissez la réponse. La plaque doit consommer aux environs de 6 kW (voir la notice). Il faut une alimentation en 6 mm² protégée en surintensité à 32 A. Sortie de câble de préférence.
Bizarre que la section soit de 2,5 mm². Ici, il y a une malfaçon.
Cordialement.
Bizarre que la section soit de 2,5 mm². Ici, il y a une malfaçon.
Cordialement.
22 avril 2023 à 18:52