Invité
Bonsoir,
je voudrais savoir si je pouvais repiquer phase et neutre de mon interrupteur différentiel (30mA, 63A, type A) pour alimenter le parafoudre ?
En effet, je n'ai pas de borniers d'alimentation puisque je n'ai qu'un seul inter différentiel en tête du tableau.
Merci sincèrement de vos conseils et expertises.
je voudrais savoir si je pouvais repiquer phase et neutre de mon interrupteur différentiel (30mA, 63A, type A) pour alimenter le parafoudre ?
En effet, je n'ai pas de borniers d'alimentation puisque je n'ai qu'un seul inter différentiel en tête du tableau.
Merci sincèrement de vos conseils et expertises.
08 octobre 2009 à 17:36
Conseil Forum 1
Branchement d'un parafoudre modulaire
Bonjour. Le parafoudre se monte en tête de tableau avec son dispositif de coupure, si possible intégré, et c'est bien lui qui va assurer la protection générale.
Tous les autres équipements, donc les ID, sont en sortie du parafoudre.
Le moteur de recherche ("montage parafoudre") vous amènera entre autre à la question 4655 où un lien est proposé.
Tous les autres équipements, donc les ID, sont en sortie du parafoudre.
Le moteur de recherche ("montage parafoudre") vous amènera entre autre à la question 4655 où un lien est proposé.
10 octobre 2009 à 08:33