Câbler inter temporisé sur VMC
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
719
Conseils branchement électrique : Câbler inter temporisé sur VMC
Invité
Après pas mal de recherche je ne trouve personne qui a été confronté à mon problème. Je dois installer une VMC et je souhaiterais pouvoir passer en grande vitesse temporairement avec un retour automatique en simple vitesse (genre 15-20 mn).
La question est réglée si on peut trouver des inverseurs temporisés mais c'est semble-t-il pas le cas. Je m'étonne qu'on puisse accepter d'oublier la vitesse rapide et ainsi faire un grand courant d'air permanent qui redirige le chauffage direct à l'extérieur.
Je remercie très chaleureusement toute personne qui pourrait me donner un élément de solution.
La question est réglée si on peut trouver des inverseurs temporisés mais c'est semble-t-il pas le cas. Je m'étonne qu'on puisse accepter d'oublier la vitesse rapide et ainsi faire un grand courant d'air permanent qui redirige le chauffage direct à l'extérieur.
Je remercie très chaleureusement toute personne qui pourrait me donner un élément de solution.
Réponses Forum électricité 1
Invité

Câbler inter temporisé sur VMC
Invité
Il existe des relais temporisés 220 V qui peuvent faire l'affaire. Le contact NC de la tempo branché sur la petite vitesse et le contact NO sur la grande vitesse. Un bouton poussoir qui va commander la tempo, il suffit de régler le temps voulu. Je pense vous pouvez trouver cette tempo dans un bon comptoir électrique où vous pourrez demander des précisions sur le câblage.
Réponses Forum électricité 2
Invité

Câbler inter temporisé sur VMC
Invité
Il faut une tempo avec un contact no (ouvert au repos) et un contact nc (fermé au repos). Brancher la vitesse 1 sur le contact nc et la 2 sur le contact.