Brancher four et sèche linge et plaque à induction
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
4415
Questions Forum : Brancher four et sèche linge et plaque à induction
Invité
Dans la cuisine, je voudrais alimenter un four, une plaque induction et un sèche linge. Je n'ai qu'une seule arrivée 32A. D'autre part, je n'ai pas d'arrivée en 20A à proximité. D'après le forum, il n'est pas recommandé de mettre des prises. J'hésite aussi à utiliser des sections de câbles 2,5mm². Je voudrais connaître l'installation la plus appropriée et la section des câbles à utiliser. Merci.
14 août 2008 à 02:20
Réponses forum électricité 1
Brancher four et sèche linge et plaque à induction
Rappel de la norme. Plaque à induction sur sortie de câble 32 A (6 mm2) protégée par disjoncteur 32 A en aval d'un interrupteur différentiel de type A. Four sur prise spécifique (2,5 mm2) protégée par DJ 20 A en aval d'un ID de type AC (ou A). Sèche linge sur prise spécifique également en 2,5 mm2 protégée par DJ 20 A en aval d'un ID de type AC. Vous pouvez mettre des prises pour alimenter tous les récepteurs, mais le modèle 32 A est encombrant. En plus de la ligne 32 A, il vous faudra donc 2 lignes dédiées en 2,5 mm2, vous serez ainsi définitivement tranquille.
17 août 2008 à 01:43
Réponses forum électricité 2
Invité

Brancher four et sèche linge et plaque à induction
Invité
Normalement et normativement, il vous faudrait 1 circuit dédié pour chacun de vos appareils cités ; je me doute que votre installation n'est pas d'aujourdui. Soit vous rajoutez des canalisations (!), soit vous crééz un tableautin avec protections et éventuellement des PC à l'arrivée de cette canalisation 32A, pour y brancher vos appareils ; cette solution vous autorisera une puissance de 7360W.
Ce n'est pas à la norme d'aujourdhui, mais c'est déjà pas mal, vous n'êtes pas obligé de faire fonctionner vos appareils en simultané. 1Insp
Ce n'est pas à la norme d'aujourdhui, mais c'est déjà pas mal, vous n'êtes pas obligé de faire fonctionner vos appareils en simultané. 1Insp
17 août 2008 à 01:43
Réponses forum électricité 3
Invité

Brancher four et sèche linge et plaque à induction
Invité
Bonjour.
Pour être dans la norme vous devez avoir :
- un circuit 6 carré 32A pour la plaque
- un circuit 2,5 carré 20A pour le four
- un circuit 2,5 carré 20A pour le sèche linge.
Sur une installation existante, il est toléré de mettre plaque et four sur le même circuit 6 carré 32A.
Mais les 3 sur le même circuit, cela fait beaucoup trop.
CMT
Pour être dans la norme vous devez avoir :
- un circuit 6 carré 32A pour la plaque
- un circuit 2,5 carré 20A pour le four
- un circuit 2,5 carré 20A pour le sèche linge.
Sur une installation existante, il est toléré de mettre plaque et four sur le même circuit 6 carré 32A.
Mais les 3 sur le même circuit, cela fait beaucoup trop.
CMT
18 août 2008 à 13:23
Réponses forum électricité 4
Invité

Brancher four et sèche linge et plaque à induction
Invité
Bonsoir, pour une protection 32A vous pouvez utiliser des câbles de section 6mm². Cependant vous ne pourrez pas raccorder des prises de courant 16/20A sur une section si importante. Pourquoi ne pas remplacer la protection 32A par une protection 20A et utiliser les câbles 6mm² comme alimentation de pc câblées en 2.5mm² ?
Réponses forum électricité 5
Invité

Brancher four et sèche linge et plaque à induction
Invité
Bonjour, contrairement à la réponse numéro 3, il n'est pas toléré de mettre le four et la plaque sur la même alimentation (32A). En effet si votre four est prévu pour être alimenté en 16A ou en 20A, vous devez le protéger par sa propre protection. En cas de sur-consommation de votre four, la protection de 32A ne "sautera" pas. la protection thermique n'est plus assurée.
05 octobre 2008 à 00:21