Bonjour,
Pouvez-vous me dire si je peux tirer une nouvelle ligne et y installer un petit frigo 100 watts plus une hotte et 3 prises pour cafetière, grille pain etc ?
Deuxième question, j'ai acheté un combiné four + plaques chauffantes sur le dessus puissance tout allumé 3100 watts faut-il que j'installe un disjoncteur 32A ou 20A ?
Merci.
Pouvez-vous me dire si je peux tirer une nouvelle ligne et y installer un petit frigo 100 watts plus une hotte et 3 prises pour cafetière, grille pain etc ?
Deuxième question, j'ai acheté un combiné four + plaques chauffantes sur le dessus puissance tout allumé 3100 watts faut-il que j'installe un disjoncteur 32A ou 20A ?
Merci.
12 novembre 2014 à 11:51
Réponse 1 brancher électroménager
Branchement électrique électroménager
Bonjour. Pour la première question voir la question 1 du forum (réponse = oui).
Pour la question deux, il faut tirer une ligne spécialisée 6 mm² protégée par disjoncteur 32 A.
La puissance annoncée est certainement plus importante que 3 100 W.
Cordialement.
Pour la question deux, il faut tirer une ligne spécialisée 6 mm² protégée par disjoncteur 32 A.
La puissance annoncée est certainement plus importante que 3 100 W.
Cordialement.
12 novembre 2014 à 13:52
Réponse 2 brancher électroménager
Branchement électrique électroménager
Bonjour.
Je reviens vers vous car j'ai acheté un four format micro ondes avec deux plaques de cuisson sur le dessus puissance totale en marche maxi 3100W.
Faut-il que je tire une ligne en 2.5 ou 6mm et pour le disjoncteur 20 ou 32A.
Merci beaucoup.
Je reviens vers vous car j'ai acheté un four format micro ondes avec deux plaques de cuisson sur le dessus puissance totale en marche maxi 3100W.
Faut-il que je tire une ligne en 2.5 ou 6mm et pour le disjoncteur 20 ou 32A.
Merci beaucoup.
13 novembre 2014 à 17:20
Réponse 3 brancher électroménager
Branchement électrique électroménager
Bonjour mick. Une ligne en 2,5 mm² avec protection 20 A suffira, comme pour n'importe quel four électrique d'ailleurs.
Mais pour une plaque de cuisson ou une cuisinière électrique on passe en 6 mm² et 32 A.
Et voilà.
Cordialement.
Mais pour une plaque de cuisson ou une cuisinière électrique on passe en 6 mm² et 32 A.
Et voilà.
Cordialement.
13 novembre 2014 à 21:29