Disjoncteur bipolaire 500mA non sélectif à l'extérieur
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
4232
Conseils Branchement électrique : Disjoncteur bipolaire 500mA non sélectif à l'extérieur
Invité
Bonjour, j'ai un petit problème, mais pas vraiment trouvé la solution !
Coffret électrique sur une façade extérieure : il renferme le compteur et un disjoncteur différentiel 500mA non sélectif.
L'alimentation entre dans la maison et va au tableau. En gros 13 mètres en 2x10².
Dans le tableau je voudrais mettre un disjoncteur sélectif, afin d'éviter que l'extérieur disjoncte et m'oblige à sortir la nuit sous la pluie...
EDF m'a conseillé alors de mettre un 300mA type S dans mon tableau.
Mais impossible de le trouver chez les grossistes. Legrand a un modèle S 300 mA mais en tri !
Certains me conseillent de remplacer tout simplement le disjoncteur extérieur par un type S et de ne pas en installer un dans le tableau.
Mais 1), je souhaiterais avoir un disjoncteur dans le tableau, c'est plus pratique je pense, et 2) je crois ne pas avoir le droit de toucher quoique ce soit à l'extérieur qui relève du domaine public.
Ou alors je laisse comme ça et je mets une coupure générale 63A en amont de mon tableau. Mais si disjonction du disjoncteur extérieur, il faudra sortir...
Qu'en pensez-vous ? Que me conseillez-vous ?
Merci à tous pour vos réponses.
Jean
Coffret électrique sur une façade extérieure : il renferme le compteur et un disjoncteur différentiel 500mA non sélectif.
L'alimentation entre dans la maison et va au tableau. En gros 13 mètres en 2x10².
Dans le tableau je voudrais mettre un disjoncteur sélectif, afin d'éviter que l'extérieur disjoncte et m'oblige à sortir la nuit sous la pluie...
EDF m'a conseillé alors de mettre un 300mA type S dans mon tableau.
Mais impossible de le trouver chez les grossistes. Legrand a un modèle S 300 mA mais en tri !
Certains me conseillent de remplacer tout simplement le disjoncteur extérieur par un type S et de ne pas en installer un dans le tableau.
Mais 1), je souhaiterais avoir un disjoncteur dans le tableau, c'est plus pratique je pense, et 2) je crois ne pas avoir le droit de toucher quoique ce soit à l'extérieur qui relève du domaine public.
Ou alors je laisse comme ça et je mets une coupure générale 63A en amont de mon tableau. Mais si disjonction du disjoncteur extérieur, il faudra sortir...
Qu'en pensez-vous ? Que me conseillez-vous ?
Merci à tous pour vos réponses.
Jean
12 juillet 2008 à 02:27
Réponses des bricoleurs 1
Disjoncteur bipolaire 500mA non sélectif à l'extérieur
Aucun intérêt à mettre un type S dans le tableau. Le type S est retardé donc c'est en théorie celui qui sautera en dernier. Le type S doit être le disjoncteur EDF à l'extérieur.
Dans votre tableau, vous avez 2 solutions
- soit vous mettez un interrupteur sectionneur 63A
- soit vous remettez un disjoncteur type EDF mais non retardé en amont de votre tableau
Personnellement, je préconise la 1ère solution
Sachant que le disjoncteur de branchement EDF (DB) assure 2 types de protection :
- La protection différentielle : Si vous avez une fuite de courant inférieure à une valeur comprise entre 250mA c'est vos ID du tableau qui sauteront. Au delà c'est soit vos ID du tableau, soit le DB extérieur. C'est pour cela qu'il est intéressant que celui-ci soit retardé et éviter ainsi qu'il ne déclenche.
Vous pouvez toujours dire à EDF qu'en cas de défaut c'est toujours leur DB qui saute et leur demander de mettre un type S pour éviter cela (attention avec des fils en 10² leur DB doit impérativement être un 15/30/45A). Vous pouvez également leur demander de mettre un DB non différentiel et mettre un 300mA en tête de votre tableau.
- la protection contre les surintensités. Pour cet usage le type S ne retarde rien du tout. Si vous avez mis un inter-sectionneur c'est le DB extérieur qui sautera. Si vous avez mis un disjoncteur intérieur, ce sera soit l'extérieur, soit l'intérieur, voire les 2 qui sauteront. Le meilleur moyen est de dimensionner correctement sont abonnement et si nécessaire d'utiliser un délesteur. Restent les court-circuits et très franchement c'est un peu la loterie pour savoir quel élément déclenchera le 1er.
Dernière chose qui m'intrigue. Avec moins de 30mA EDF aurait pu mettre le compteur et le disjoncteur à l'intérieur. Cela peut être une piste à explorer avec eux.
CMT
Dans votre tableau, vous avez 2 solutions
- soit vous mettez un interrupteur sectionneur 63A
- soit vous remettez un disjoncteur type EDF mais non retardé en amont de votre tableau
Personnellement, je préconise la 1ère solution
Sachant que le disjoncteur de branchement EDF (DB) assure 2 types de protection :
- La protection différentielle : Si vous avez une fuite de courant inférieure à une valeur comprise entre 250mA c'est vos ID du tableau qui sauteront. Au delà c'est soit vos ID du tableau, soit le DB extérieur. C'est pour cela qu'il est intéressant que celui-ci soit retardé et éviter ainsi qu'il ne déclenche.
Vous pouvez toujours dire à EDF qu'en cas de défaut c'est toujours leur DB qui saute et leur demander de mettre un type S pour éviter cela (attention avec des fils en 10² leur DB doit impérativement être un 15/30/45A). Vous pouvez également leur demander de mettre un DB non différentiel et mettre un 300mA en tête de votre tableau.
- la protection contre les surintensités. Pour cet usage le type S ne retarde rien du tout. Si vous avez mis un inter-sectionneur c'est le DB extérieur qui sautera. Si vous avez mis un disjoncteur intérieur, ce sera soit l'extérieur, soit l'intérieur, voire les 2 qui sauteront. Le meilleur moyen est de dimensionner correctement sont abonnement et si nécessaire d'utiliser un délesteur. Restent les court-circuits et très franchement c'est un peu la loterie pour savoir quel élément déclenchera le 1er.
Dernière chose qui m'intrigue. Avec moins de 30mA EDF aurait pu mettre le compteur et le disjoncteur à l'intérieur. Cela peut être une piste à explorer avec eux.
CMT
13 juillet 2008 à 18:20
Réponses des bricoleurs 2
Invité

Disjoncteur bipolaire 500mA non sélectif à l'extérieur
Invité
Si votre liaison extérieure intérieur est conforme vous pouvez demander à edf de supprimer le disjoncteur extérieur et de laisser un 500mA selec à l'intérieur (disjoncteur abonné edf).
13 juillet 2008 à 18:20
Réponses des bricoleurs 3
Invité

Disjoncteur bipolaire 500mA non sélectif à l'extérieur
Invité
Bonjour,
Merci pour vos interventions.
EDF est venu pour le reste de la copropriété et j'en ai profité pour soumettre mon problème.
Résultat : ils vont supprimer le disjoncteur extérieur gratuitement, et je vais installer un 500mA Sélectif à l'intérieur.
Mais en contre-partie ils m'imposent de remplacer mon 2x10² par un 2x16². Je suis aujourd'hui en 6KW mais ils me disent que si un jour je veux passer en 9 ou plus, le 2x10² ne conviendrait pas. Donc acte !
Cordialement.
Merci pour vos interventions.
EDF est venu pour le reste de la copropriété et j'en ai profité pour soumettre mon problème.
Résultat : ils vont supprimer le disjoncteur extérieur gratuitement, et je vais installer un 500mA Sélectif à l'intérieur.
Mais en contre-partie ils m'imposent de remplacer mon 2x10² par un 2x16². Je suis aujourd'hui en 6KW mais ils me disent que si un jour je veux passer en 9 ou plus, le 2x10² ne conviendrait pas. Donc acte !
Cordialement.
22 juillet 2008 à 01:32
Réponses des bricoleurs 4
Invité

Disjoncteur bipolaire 500mA non sélectif à l'extérieur
Invité
Bonjour, si EDF vous fait cadeau du disjoncteur, vous êtes tombé sur un employé très sympa, car, même si le disjoncteur d'abonné est plombé, il appartient à l'abonné qui doit donc soit en assurer la fourniture, soit le payer à EDF.
Pour le câble, EDF se couvre en imposant une section qui correspond au réglage maximum du disjoncteur qu'ils installent (en principe 15-45A), même si celui-ci est pour le moment réglé à 30A.
Ceci est logique pour une éventuelle augmentation de puissance car ils sont responsables du réseau jusqu'au disjoncteur. MPA
Pour le câble, EDF se couvre en imposant une section qui correspond au réglage maximum du disjoncteur qu'ils installent (en principe 15-45A), même si celui-ci est pour le moment réglé à 30A.
Ceci est logique pour une éventuelle augmentation de puissance car ils sont responsables du réseau jusqu'au disjoncteur. MPA