Différentiels en chaîne pour alimenter salle de bain
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
2594
Fiches Bricolage électricité : Différentiels en chaîne pour alimenter salle de bain
Invité
Est-il cohérent d'effectuer un montage comme celui-ci :
Différentiel 300mA puis Dijoncteur 10A puis Différentiel 30mA (ou 10mA) pour enfin alimenter une salle de bain.
De plus, après le différentiel 30mA (ou 10mA), faut-il remettre un ou des disjoncteurs ?
J'aimerais en quelque sorte refaire un mini tableau dans une salle de bain à partir d'une arrivée existante pour alimenter un baignoire balnéo et un chauffage.
Différentiel 300mA puis Dijoncteur 10A puis Différentiel 30mA (ou 10mA) pour enfin alimenter une salle de bain.
De plus, après le différentiel 30mA (ou 10mA), faut-il remettre un ou des disjoncteurs ?
J'aimerais en quelque sorte refaire un mini tableau dans une salle de bain à partir d'une arrivée existante pour alimenter un baignoire balnéo et un chauffage.
Conseils des bricoleurs 1
Différentiels en chaîne pour alimenter salle de bain
Mettre un 30 mA, ensuite le disjoncteur. Si le disjoncteur principal comporte un différentiel 500 mA, il n'est pas la peine de rajouter un 300mA.
Conseils des bricoleurs 2
Invité

Différentiels en chaîne pour alimenter salle de bain
Invité
C'est possible mais votre premier disjoncteur en 10A me semble faible. A adapter à la section du câble : 16A pour 1,5² - 20A pour 2,5² - 25A pour 4² - 32A pour 6².
Inutile de mettre un 10mA, un 30mA suffira.
Il faudra remettre des disjoncteurs pour chaque circuit à alimenter : chauffage, balnéo, prises, éclairage.
Inutile de mettre un 10mA, un 30mA suffira.
Il faudra remettre des disjoncteurs pour chaque circuit à alimenter : chauffage, balnéo, prises, éclairage.