Branchements électrique maison : Deuxième tableau dans bâtiment
Invité
Bonjour, je souhaite installer un deuxième tableau électrique dans un bâtiment dans ma cour, qui se situe à 20 m du premier tableau principal.
Quelle section de fil dois-je mettre pour relier le deuxième tableau au premier ? Du 6 mm² ou du 10 mm² ? Merci, NB
Quelle section de fil dois-je mettre pour relier le deuxième tableau au premier ? Du 6 mm² ou du 10 mm² ? Merci, NB
04 novembre 2008 à 02:43
Conseils dépannage électricité 1
Invité

Deuxième tableau dans bâtiment
Invité
Bonjour,
Question posée de nombreuses fois. Si vous aviez utilisé le moteur de recherche avec pour requête "section des câbles", vous auriez trouvé à la Q 235 (entre autres) la réponse que vous recherchez.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Question posée de nombreuses fois. Si vous aviez utilisé le moteur de recherche avec pour requête "section des câbles", vous auriez trouvé à la Q 235 (entre autres) la réponse que vous recherchez.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Conseils dépannage électricité 2
Deuxième tableau dans bâtiment
Je refais encore une fois la même réponse.
La section dépend de la puissance dont on veut disposer dans le tableau d'arrivée, sachant que le câble de liaison entre les 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le disjoncteur de branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
CMT
La section dépend de la puissance dont on veut disposer dans le tableau d'arrivée, sachant que le câble de liaison entre les 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le disjoncteur de branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.