Cinq prises un frigidaire une hotte sur disjoncteur de 16 A
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
4491
Fiches Bricolage Électricité : Cinq prises un frigidaire une hotte sur disjoncteur de 16 A
Bonjour, jai cinq prises, un frigidaire et une hotte. Peut-on les brancher ensemble sur un disjoncteur de 16 A ? Merci à vous.
25 octobre 2008 à 03:05
Réponses forum électricité 1
Invité

Cinq prises un frigidaire une hotte sur disjoncteur de 16 A
Invité
Je pense que le frigidaire est sur une des PC, le circuit hotte ne fait pas partie des circuits spécialisés (non VMC): je ne vois pas d'objection à ce montage.
Attention, si vous câbler ces PC en 1,5², le nombre (de ces PC) est limité à 5. 1Insp
Note de Bricovidéo :
Bonjour,
pour les non initiés PC n'a rien à voir avec Personal Computer cela signifie Prise de Courant.
Cordialement, Patrice.
Attention, si vous câbler ces PC en 1,5², le nombre (de ces PC) est limité à 5. 1Insp
Note de Bricovidéo :
Bonjour,
pour les non initiés PC n'a rien à voir avec Personal Computer cela signifie Prise de Courant.
Cordialement, Patrice.
Réponses forum électricité 2
Invité

Cinq prises un frigidaire une hotte sur disjoncteur de 16 A
Invité
Oui cela est tout à fait possible avec comme section 1,5² ou 2,5².
Mais je conseille de rester en 2,5².
Depuis juillet 2004, il est conseillé de faire une ligne directe uniquement pour le frigo, quand on connait l'emplacement de celui-ci. C'est comme vous voulez. PM
Mais je conseille de rester en 2,5².
Depuis juillet 2004, il est conseillé de faire une ligne directe uniquement pour le frigo, quand on connait l'emplacement de celui-ci. C'est comme vous voulez. PM
Réponses forum électricité 3
Cinq prises un frigidaire une hotte sur disjoncteur de 16 A
Sans problèmes 8 prises max avec un circuit en 2,5².
Les 2 équipements que vous évoquez ne nécessitent pas de circuit spécialisés.
CMT
Les 2 équipements que vous évoquez ne nécessitent pas de circuit spécialisés.
CMT
Réponses forum électricité 4
Invité

Cinq prises un frigidaire une hotte sur disjoncteur de 16 A
Invité
Merci à Bricovideo, pour avoir traduit mon terme "PC".
D'autre part pour le "frigidaire" qui à l'origine est une "marque", je l'ai compris en tant que réfrigérateur et non congélateur ou effectivement un circuit spécialisé est conseillé dans la mesure ou son emplacement est défini. 1Insp
D'autre part pour le "frigidaire" qui à l'origine est une "marque", je l'ai compris en tant que réfrigérateur et non congélateur ou effectivement un circuit spécialisé est conseillé dans la mesure ou son emplacement est défini. 1Insp
Réponses forum électricité 5
Invité

Cinq prises un frigidaire une hotte sur disjoncteur de 16 A
Invité
Bonsoir, un réfrigérateur et une hotte consomment très peu (200 watts environ donc 1 ampère) mais cela dépend de ce que vous voulez alimenter avec les cinq prises. Pour 16 ampères vous pouvez aller jusqu'à 3000 watts. DH
27 octobre 2008 à 02:11