Chauffage à inertie sur circuit prise
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
8335
Questions Bricolage : Chauffage à inertie sur circuit prise
Invité
Bonjour à tous et merci pour votre site.
En installant de l'électricité dans une pièce construite récemment à usage chambre à coucher, j'ai oublié de prévoir un câble pour le chauffage.
Dans cette chambre il y aura : 2 lampes chevets, une télé LCD, un démodulateur.
Le seul câble existant dessert 5 prises, je suis en 20 A et les fils, c'est du 2,5.
J'ai acheté un chauffage à inertie, fonte active 2000 W.
Ai-je le droit de le rajouter dans le circuit prise ou est-ce une folie ? Y a-t-il des risques d'incendie ?
Merci infiniment.
P. S. : en faisant le compte des Watts avec voltage et ampérage, ça passe largement, mais suis-je dans les normes ?
En installant de l'électricité dans une pièce construite récemment à usage chambre à coucher, j'ai oublié de prévoir un câble pour le chauffage.
Dans cette chambre il y aura : 2 lampes chevets, une télé LCD, un démodulateur.
Le seul câble existant dessert 5 prises, je suis en 20 A et les fils, c'est du 2,5.
J'ai acheté un chauffage à inertie, fonte active 2000 W.
Ai-je le droit de le rajouter dans le circuit prise ou est-ce une folie ? Y a-t-il des risques d'incendie ?
Merci infiniment.
P. S. : en faisant le compte des Watts avec voltage et ampérage, ça passe largement, mais suis-je dans les normes ?
17 juin 2010 à 15:10
Avis des bricoleurs à cette question 1
Invité

Chauffage à inertie sur circuit prise
Invité
Bonjour. Ce n'est pas une folie mais on ne le fait pas ; et ce n'est pas dans les normes bien qu'en puissance et intensité (et évidemment tension) on n'atteint pas les limites d'une ligne de section 2,5 mm². Vous passeriez auprès des vôtres pour un très mauvais bricoleur si vous faisiez ainsi, d'autant plus que les radiateurs fixes sont à connecter sur une sortie de câble spécifique.
On peut supposer qu'il y a d'autres radiateurs électriques dans votre habitation.
Donc vous repassez une ligne (avec fil pilote) que vous raccordez par un DJ spécifique en aval de l'ID réservé au chauffage. Mais je suis peut-être complètement à côté dans les suppositions.
Vous pouvez aller faire un tour en question 7870.
GL
On peut supposer qu'il y a d'autres radiateurs électriques dans votre habitation.
Donc vous repassez une ligne (avec fil pilote) que vous raccordez par un DJ spécifique en aval de l'ID réservé au chauffage. Mais je suis peut-être complètement à côté dans les suppositions.
Vous pouvez aller faire un tour en question 7870.
GL
17 juin 2010 à 23:52
Avis des bricoleurs à cette question 2
Invité

Chauffage à inertie sur circuit prise
Invité
Merci beaucoup pour votre réponse. J'étais justement en train de réfléchir à poser des moulures pour récupérer un câble spécifique au radiateur dans la pièce voisine. Encore merci !
21 juin 2010 à 22:21