Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
4590
Conseil Forum installation électrique : Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
Invité
Bonjour,
Mon ancien thermostat THEBEN RAM 797 N est tombé en panne. On m'a vendu en remplacement un THEBEN RAM 811 TOP.
Le système de branchement n'est pas le même, je n'arrive pas à faire l'adaptation.
Dans l'ancien système j'avais 5 plots de branchements. J'en ai plus que 3 dans le nouveau.
Je joins les deux manuels d'utilisation. ram811top_fr.pdf - theben_ram797n_fr.pdf
Quelqu'un peut-il me donner le plus simplement possible la correspondance entre les deux systèmes de branchement ?
Merci beaucoup d'avance.
Mon ancien thermostat THEBEN RAM 797 N est tombé en panne. On m'a vendu en remplacement un THEBEN RAM 811 TOP.
Le système de branchement n'est pas le même, je n'arrive pas à faire l'adaptation.
Dans l'ancien système j'avais 5 plots de branchements. J'en ai plus que 3 dans le nouveau.
Je joins les deux manuels d'utilisation. ram811top_fr.pdf - theben_ram797n_fr.pdf
Quelqu'un peut-il me donner le plus simplement possible la correspondance entre les deux systèmes de branchement ?
Merci beaucoup d'avance.
07 novembre 2008 à 03:28
Réponses 1 au problème électrique
Invité

Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
Invité
Bonjour, votre ancien thermostat à 5 plots était alimenté en 230v pour la pendule et les 3 plots étaient le commun et 2 inverses. Le nouveau thermostat fonctionne certainement avec des piles ? donc plus que 3 plots (commun et chaud/froid).
G. B.
G. B.
Réponses 2 au problème électrique
Invité

Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
Invité
Bonjour, d'après les documents joints, les bornes 1, 2, 3, sont à recâbler à l'identique, les fils précédemment raccordés sur 4 et 5 (alimentation secteur) sont à isoler et à débrancher en amont, l'alimentation de votre nouveau thermostat étant assurée par des piles. dan.
Réponses 3 au problème électrique
Invité

Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
Invité
Merci à tous les deux de répondre mais je ne comprends pas bien : sur l'ancien modèle, j'avais un "shunt" entre le plot 2 et le 5.
Si je me contente de débrancher les 4 et 5 de l'ancien circuit, qu'est-ce que je branche dans le 2 du nouveau ?
Je joins un schéma de l'ancien branchement pour être plus clair, mais je ne suis pas sûr que les "codes couleurs" ont été respectés. Voir le schéma ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

thermostat_a_horloge.pdf - branchement-thermostat.xls - documentation_thermostat_a_horloge.pdf.
Si je me contente de débrancher les 4 et 5 de l'ancien circuit, qu'est-ce que je branche dans le 2 du nouveau ?
Je joins un schéma de l'ancien branchement pour être plus clair, mais je ne suis pas sûr que les "codes couleurs" ont été respectés. Voir le schéma ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

thermostat_a_horloge.pdf - branchement-thermostat.xls - documentation_thermostat_a_horloge.pdf.
Réponses 5 au problème électrique
Invité

Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
Invité
Merci Bob. Je vais réessayer mais je crois que c'est ce que j'avais fait dès le début et que ça a fait disjoncter le système ! Nicolas
Réponses 6 au problème électrique
Invité

Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
Invité
En fait ça marche ! Merci encore ! Nicolas
13 novembre 2008 à 03:02