Mise à jour de la question 8701 chaudière à gaz deux gaines électriques
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
8774
Question FAQ electricite : Mise à jour de la question 8701 chaudière à gaz deux gaines électriques
Invité
Question n°8701 Chaudière à gaz deux gaines électriques
Bonjour et merci pour vos réponses. Question 2
Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de fournir de photo mais je vais essayer d'être plus précis :
L'installation électrique de la buanderie a été faite par l'ancien propriétaire, tout en fils de lampe de chevet. Aucune couleur, aucune possibilité de différencier les trois pôles à l'il.
J'essaye donc de refaire l'installation convenablement. Avant de démonter, j'avais repéré les deux gaines sortant de la chaudière et essayé de suivre leur chemin mais c'était très compliqué (plusieurs boîtes de dérivation remplies de fils beiges).
Je suis simplement sûr que les deux terres n'étaient reliées à rien. Pour le reste, il y avait le thermostat dans le circuit, ainsi qu'un interrupteur sécurisé (type porcelaine).
Les deux gaines sortant de la chaudière sont identiques. Elles comportent chacune phase, terre et neutre.
La pompe à eau est placée à trente centimètres de la chaudière sur les tuyaux de cuivre de la plomberie, elle est branchée à la chaudière avec une troisième gaine que je n'ai pas touchée.
Mon premier essai a consisté à joindre les deux phases et les deux neutres des deux fameuses gaines, et à les relier au circuit. La chaudière s'allume, mais se met en défaut quelques secondes après. J'ai utilisé du 2.5 pour l'essai. D'où peut venir le défaut ? Du fait de joindre les gaines ou du fait d'utiliser du 2.5 ? Je pensais simplement que le circulateur se mettrait en route en même temps que la chaudière.
J'attends vos conseils, mais je serais tenté d'essayer (avec du 1.5) de brancher les neutres au circuit et de faire passer une des phase par le thermostat, l'autre par l'interrupteur. Qu'en pensez-vous ? A moins que je teste les deux phases par l'interrupteur, dont une également au thermostat ?
Merci par avance pour votre aide.
DP
Bonjour et merci pour vos réponses. Question 2
Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de fournir de photo mais je vais essayer d'être plus précis :
L'installation électrique de la buanderie a été faite par l'ancien propriétaire, tout en fils de lampe de chevet. Aucune couleur, aucune possibilité de différencier les trois pôles à l'il.
J'essaye donc de refaire l'installation convenablement. Avant de démonter, j'avais repéré les deux gaines sortant de la chaudière et essayé de suivre leur chemin mais c'était très compliqué (plusieurs boîtes de dérivation remplies de fils beiges).
Je suis simplement sûr que les deux terres n'étaient reliées à rien. Pour le reste, il y avait le thermostat dans le circuit, ainsi qu'un interrupteur sécurisé (type porcelaine).
Les deux gaines sortant de la chaudière sont identiques. Elles comportent chacune phase, terre et neutre.
La pompe à eau est placée à trente centimètres de la chaudière sur les tuyaux de cuivre de la plomberie, elle est branchée à la chaudière avec une troisième gaine que je n'ai pas touchée.
Mon premier essai a consisté à joindre les deux phases et les deux neutres des deux fameuses gaines, et à les relier au circuit. La chaudière s'allume, mais se met en défaut quelques secondes après. J'ai utilisé du 2.5 pour l'essai. D'où peut venir le défaut ? Du fait de joindre les gaines ou du fait d'utiliser du 2.5 ? Je pensais simplement que le circulateur se mettrait en route en même temps que la chaudière.
J'attends vos conseils, mais je serais tenté d'essayer (avec du 1.5) de brancher les neutres au circuit et de faire passer une des phase par le thermostat, l'autre par l'interrupteur. Qu'en pensez-vous ? A moins que je teste les deux phases par l'interrupteur, dont une également au thermostat ?
Merci par avance pour votre aide.
DP
05 août 2010 à 20:48
Réponses FAQ electricite 1
Invité

Mise à jour de la question 8701 chaudière à gaz deux gaines électriques
Invité
Bonjour, je comprends que vous soyez désemparé, mais bien que cette installation présentait des vices vous avez démonté malgré tout, sans faire un repérage complet des circuits. Vous parlez d'un thermostat, c'est un contact à fermeture ; inter sécurisé ! il faut absolument retrouver comment ils étaient branchés ; Une des gaines n'irai t'elle pas à ce thermostat ou inter ? Le fait d'essayer du 1.5² ou du 2.5² ne changera rien.
Ce "fil" de lampe de chevet (scindex ou H03VH. H) était à 3 conducteurs ! je suis désolé, mais je ne peux vous aider plus, peut être un chauffagiste sur le site. Cordialement. 1Insp (08/08/10)
Ce "fil" de lampe de chevet (scindex ou H03VH. H) était à 3 conducteurs ! je suis désolé, mais je ne peux vous aider plus, peut être un chauffagiste sur le site. Cordialement. 1Insp (08/08/10)
08 août 2010 à 07:25
Réponses FAQ electricite 2
Invité

Mise à jour de la question 8701 chaudière à gaz deux gaines électriques
Invité
Bonjour, et merci encore pour votre réponse.
Avant tout, je tiens à m'excuser si j'ai paru paniqué dans mes propos, j'ai du mal m'exprimer car je ne suis pas désemparé du tout, simplement retardé dans mes travaux par cette situation, et donc légèrement contrarié.
Certes j'aurais du repérer exactement le circuit avant de le démonter, mais je ne l'ai pas fait entièrement pour la seule raison que c'était impossible (ou presque). Je regrette de ne pas pouvoir présenter de photo : Si j'ai tout arraché, c'est parce que je suis sûr, bien que n'étant pas électricien, que mon installation sera bien plus sécurisée que la précédente, car je le confirme : La chaudière était branchée avec du fil de lampe de chevet. Je sais reconnaitre le scindex, et à ma connaissance il n'y a pas de petit interrupteur au milieu du fil de quelques dizaines de centimètres (avec dominos - ou pas - à l'extrémité pour relier à un autre fil, et ce tous les mètres environ). C'est à peine si je n'ai pas la lampe de chevet dans la boîte de dérivation.
Et je ne parle pas du reste de la maison, qu'un électricien a du revoir entièrement en soupirant à chaque nouvelle surprise.
Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre aide, ma buanderie est terminée (sauf évidemment la chaudière qui n'est pas branchée). La société d'entretien vient cette semaine (le fait que la chaudière se mette en défaut ne vient pas de l'électricité mais d'une toute petite fuite de gaz, en fait), je lui poserai quelques questions. Et si je n'y arrive toujours pas, j'appellerai une personne qualifiée (électricien ou chauffagiste) qui saura régler mon problème en quelques minutes je suppose.
Bravo pour ce forum. DP
Avant tout, je tiens à m'excuser si j'ai paru paniqué dans mes propos, j'ai du mal m'exprimer car je ne suis pas désemparé du tout, simplement retardé dans mes travaux par cette situation, et donc légèrement contrarié.
Certes j'aurais du repérer exactement le circuit avant de le démonter, mais je ne l'ai pas fait entièrement pour la seule raison que c'était impossible (ou presque). Je regrette de ne pas pouvoir présenter de photo : Si j'ai tout arraché, c'est parce que je suis sûr, bien que n'étant pas électricien, que mon installation sera bien plus sécurisée que la précédente, car je le confirme : La chaudière était branchée avec du fil de lampe de chevet. Je sais reconnaitre le scindex, et à ma connaissance il n'y a pas de petit interrupteur au milieu du fil de quelques dizaines de centimètres (avec dominos - ou pas - à l'extrémité pour relier à un autre fil, et ce tous les mètres environ). C'est à peine si je n'ai pas la lampe de chevet dans la boîte de dérivation.
Et je ne parle pas du reste de la maison, qu'un électricien a du revoir entièrement en soupirant à chaque nouvelle surprise.
Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre aide, ma buanderie est terminée (sauf évidemment la chaudière qui n'est pas branchée). La société d'entretien vient cette semaine (le fait que la chaudière se mette en défaut ne vient pas de l'électricité mais d'une toute petite fuite de gaz, en fait), je lui poserai quelques questions. Et si je n'y arrive toujours pas, j'appellerai une personne qualifiée (électricien ou chauffagiste) qui saura régler mon problème en quelques minutes je suppose.
Bravo pour ce forum. DP
09 août 2010 à 21:52