Branchement d'un disjoncteur Télémécanique LC1D09
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
5523
Conseils des bricoleurs : Branchement d'un disjoncteur Télémécanique LC1D09
Invité
Bonjour,
J'ai un moteur 400 V tri protégé par un disjoncteur Télémécanique, dans ce disjoncteur j'ai 2 modules un LC1D09 et un SQUARE D.
L'entrée tri se fait sur les bornes 1, 3, 5 du LC1D09, mais la sortie vers le moteur ayant été débranchée, je voudrais savoir si je rebranche sur les sorties 2, 4, 6 du module SQUARE D.
Merci pour votre aide.
J'ai un moteur 400 V tri protégé par un disjoncteur Télémécanique, dans ce disjoncteur j'ai 2 modules un LC1D09 et un SQUARE D.
L'entrée tri se fait sur les bornes 1, 3, 5 du LC1D09, mais la sortie vers le moteur ayant été débranchée, je voudrais savoir si je rebranche sur les sorties 2, 4, 6 du module SQUARE D.
Merci pour votre aide.
25 avril 2009 à 00:18
Conseils installation électricité 1
Invité

Branchement d'un disjoncteur Télémécanique LC1D09
Invité
Le lc1d09 est le contacteur de puissance. Je ne connais pas votre module square D mais si il s'agit d'une protection thermique, elle devra être placée entre le contacteur et le moteur, donc aux sorties 2.4. 6. Si le moteur ne tourne pas dans le bon sens, inverser deux phases sur les bornes 2.4. 6.
Conseils installation électricité 2
Branchement d'un disjoncteur Télémécanique LC1D09
Bonjour, excusez-moi pour mon ignorance. C'est quoi un module square D : un variateur ou un relais thermique ?
27 avril 2009 à 01:28