Branchement prise 32 ampères
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
6460
Question Electricite : Branchement prise 32 ampères
Invité
Bonjour
Je suis un vrai bricoleur du dimanche au niveau électrique mais j'ai déménagé et je me suis aperçu que pour brancher ma cuisinière électrique avec une prise 32 ampères, il n'y avait pas de prise 32 ampères.
J'ai alors demandé à mon propriétaire, qui n'est pas doué non plus en électricité, il en sait rien...
Pour information, j'ai un disjoncteur différentiel 500mA :
- 2 pôles,
- 1 phase protégée,
- 250v,
- 30lr 15-45 A.
Pouvez-vous me dire si je peux installer une prise 32 ampères à la place de la prise 220 v classique que j'ai à la place ? Merci.
Je suis un vrai bricoleur du dimanche au niveau électrique mais j'ai déménagé et je me suis aperçu que pour brancher ma cuisinière électrique avec une prise 32 ampères, il n'y avait pas de prise 32 ampères.
J'ai alors demandé à mon propriétaire, qui n'est pas doué non plus en électricité, il en sait rien...
Pour information, j'ai un disjoncteur différentiel 500mA :
- 2 pôles,
- 1 phase protégée,
- 250v,
- 30lr 15-45 A.
Pouvez-vous me dire si je peux installer une prise 32 ampères à la place de la prise 220 v classique que j'ai à la place ? Merci.
16 octobre 2009 à 11:40
Réponses 1 aux problèmes electricite
Branchement prise 32 ampères
Non le diamètre des fils ne conviendrait pas.
Il n'est pas dit qu'il faut absolument une prise 32A pour votre cuisinière.
Regardez la puissance de l'appareil étiquette de la machine ex : 2500W la diviser par 220V et vous saurez l'ampérage dont vous aurez besoin, ici 11,36 A, donc protection 12A pour cette cuisinière, les fils en 2,5 carré.
Enlever la prise, mettre un passe fils, des dominos. Mettre une protection adaptée pour l'appareil. 16/10/09.
Il n'est pas dit qu'il faut absolument une prise 32A pour votre cuisinière.
Regardez la puissance de l'appareil étiquette de la machine ex : 2500W la diviser par 220V et vous saurez l'ampérage dont vous aurez besoin, ici 11,36 A, donc protection 12A pour cette cuisinière, les fils en 2,5 carré.
Enlever la prise, mettre un passe fils, des dominos. Mettre une protection adaptée pour l'appareil. 16/10/09.
16 octobre 2009 à 21:00
Réponses 2 aux problèmes electricite
Branchement prise 32 ampères
Bonjour, il faut retirer une alimentation complète depuis votre tableau, monter les protections adéquates, et renforcer votre contrat à 9KVA soit 45A. Cordialement.
16 octobre 2009 à 23:52
Réponses 3 aux problèmes electricite
Branchement prise 32 ampères
Bonsoir,
La réponse est non.
Pour mettre une prise 32A, il faut des fils en 6² protégé par un disjoncteur ou un fusible 32A.
En revanche votre disjoncteur EDF conviendrait (à condition de ne pas avoir trop de gros appareils en route simultanément).
CMT
La réponse est non.
Pour mettre une prise 32A, il faut des fils en 6² protégé par un disjoncteur ou un fusible 32A.
En revanche votre disjoncteur EDF conviendrait (à condition de ne pas avoir trop de gros appareils en route simultanément).
CMT
16 octobre 2009 à 21:35