J'ai un moteur 380 Volts 6CV sans branchement sans barrettes sur les 3 pôles.
En ouvrant un deuxième moteur 380 V 3CV, j'ai des barrettes sur z x y est le branchement est sur u v w. Ma question : me faut-il des barrettes sur le premier pour réaliser ce branchement ? Merci.
En ouvrant un deuxième moteur 380 V 3CV, j'ai des barrettes sur z x y est le branchement est sur u v w. Ma question : me faut-il des barrettes sur le premier pour réaliser ce branchement ? Merci.
25 février 2010 à 20:56
Conseils 1 Réparation Electricite
Invité

Branchement moteur 380 volts
Invité
Bonjour
Si, sur votre moteur 6 CV, il y a marqué sur la plaque à borne 220/380 V, branchez-le avec des barrettes positionnées comme votre moteur de 3 CV.
C'est à dire étoile 380 V.
Cordialement, M.
Si, sur votre moteur 6 CV, il y a marqué sur la plaque à borne 220/380 V, branchez-le avec des barrettes positionnées comme votre moteur de 3 CV.
C'est à dire étoile 380 V.
Cordialement, M.
26 février 2010 à 08:25
Conseils 2 Réparation Electricite
Invité

Branchement moteur 380 volts
Invité
Bonjour
Si votre moteur est en 230/380v et branché sur la même installation (pas sur le même circuit).
Vous positionnez les barrettes comme l'autre moteur, soit XYZ et UVW en alimentation.
Si vous n'avez pas de barrettes, utilisez du fil de 2,5².
HT
Si votre moteur est en 230/380v et branché sur la même installation (pas sur le même circuit).
Vous positionnez les barrettes comme l'autre moteur, soit XYZ et UVW en alimentation.
Si vous n'avez pas de barrettes, utilisez du fil de 2,5².
HT
26 février 2010 à 14:28
Conseils 3 Réparation Electricite
Branchement moteur 380 volts
Bonjour. Pour un réseau triphasé de 400 V entre phases, et si la plaque signalétique du moteur précise 230/400 V, il faut réaliser un couplage étoile : 3 barrettes (ou fils) reliées ensemble sur x y z, alimentation en u v w + terre ; le tout en aval d'un disjoncteur moteur de calibre adapté.