Je passe d'un abonnement triphasé à un abonnement monophasé.
Pour ne pas refaire mon tableau est-il possible de brancher en parallèle mes anciennes phases 1, 2, et 3 à la sortie de mon compteur / disjoncteur ERDF, de garder ainsi mon disjoncteur habitation en l'état pour continuer à alimenter mon tableau ? Ci-joint schéma. Merci pour vos conseils. (04/09/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour ne pas refaire mon tableau est-il possible de brancher en parallèle mes anciennes phases 1, 2, et 3 à la sortie de mon compteur / disjoncteur ERDF, de garder ainsi mon disjoncteur habitation en l'état pour continuer à alimenter mon tableau ? Ci-joint schéma. Merci pour vos conseils. (04/09/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 septembre 2010 à 00:01
Conseils dépannage électrique 1
Branchement interrupteur différentiel triphasé
Non à 3 titres :
- vous n'avez pas le droit de mettre plus d'un conducteur par borne du disjoncteur de branchement,
- la section du conducteur de neutre sera sans doute insuffisante (à vérifier en fonction du type de disjoncteur de branchement et de la longueur de la liaison pour tenir compte de la chute de tension),
- il n'est pas permis en locaux d'habitation de mettre des câbles en parallèle.
CMT
- vous n'avez pas le droit de mettre plus d'un conducteur par borne du disjoncteur de branchement,
- la section du conducteur de neutre sera sans doute insuffisante (à vérifier en fonction du type de disjoncteur de branchement et de la longueur de la liaison pour tenir compte de la chute de tension),
- il n'est pas permis en locaux d'habitation de mettre des câbles en parallèle.
CMT