Conseils branchement horloge Theben et 2 contacteurs
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
18014
Questions Forum Electricité : Conseils branchement horloge Theben et 2 contacteurs
Bonjour,
Je voudrai utiliser une horloge Theben SUL 181 h 230V pour permuter le fonctionnement de deux climatiseurs split système.
Je vais utiliser deux contacteurs avec relais thermique.
Si je peux avoir un schéma unifilaire pour ça.
Merci d'avance.
Je voudrai utiliser une horloge Theben SUL 181 h 230V pour permuter le fonctionnement de deux climatiseurs split système.
Je vais utiliser deux contacteurs avec relais thermique.
Si je peux avoir un schéma unifilaire pour ça.
Merci d'avance.
01 mars 2018 à 15:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Conseils branchement horloge Theben et 2 contacteurs
Bonjour.
Il vous faut un disjoncteur de 2A pour la protection de l'horloge et de la partie commande.
Les bornes d'alimentation de l'horloge 7 et 8 sont à raccorder en sortie du disjoncteur de 2A (7-phase 8-neutre).
La borne 2 du contact NO-NF est à raccorder sur la phase en sortie du disjoncteur de 2A.
La sortie du contact de l'horloge 1 correspondant à la position des ergots bleus, sortie est à raccorder sur la bobine du premier contacteur, et l'autre sortie du contact 3 à raccorder sur la bobine du second contacteur.
Les 2 sorties des bobines des contacteurs sont à raccorder sur le neutre en sortie du disjoncteur de 2A.
Pour le choix du contacteur et relais thermique et protection il nous faut connaître la charge à protéger.
Quelques photos des plaques signalétiques pourraient aider, marque ou modèle....
Il vous faut un disjoncteur de 2A pour la protection de l'horloge et de la partie commande.
Les bornes d'alimentation de l'horloge 7 et 8 sont à raccorder en sortie du disjoncteur de 2A (7-phase 8-neutre).
La borne 2 du contact NO-NF est à raccorder sur la phase en sortie du disjoncteur de 2A.
La sortie du contact de l'horloge 1 correspondant à la position des ergots bleus, sortie est à raccorder sur la bobine du premier contacteur, et l'autre sortie du contact 3 à raccorder sur la bobine du second contacteur.
Les 2 sorties des bobines des contacteurs sont à raccorder sur le neutre en sortie du disjoncteur de 2A.
Pour le choix du contacteur et relais thermique et protection il nous faut connaître la charge à protéger.
Quelques photos des plaques signalétiques pourraient aider, marque ou modèle....
02 mars 2018 à 10:30