Disjoncteur de branchement extérieur assurer coupure générale
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
2348
Conseils branchement électrique : Disjoncteur de branchement extérieur assurer coupure générale
Invité
Mon compteur est en limite de propriété avec un disjoncteur de branchement 15/45A, que faut-il pour assurer la coupure générale dans la maison (pour info mon tableau de 4 rangées est équipé de 3 ddr 40A 30m de type ac et 1 de type a), un inter dif de 63A en tête ferait-il l'affaire. Merci.
Réponses 1 au problème electricite
Invité

Disjoncteur de branchement extérieur assurer coupure générale
Invité
Un autre disjoncteur "EDF" serait parfait (calibré un cran en-dessus du principal), un autre inter diff 30mA ferait perdre la sélectivité (il risque de disjoncter avant les autres en cas de fuite de courant). Sinon il faudrait un 300mA. Si vous voulez du modulaire, il existe aussi des sectionneurs de 63A.
Réponses 2 au problème electricite
Invité

Disjoncteur de branchement extérieur assurer coupure générale
Invité
Il faudrait à l'intérieur de la maison un disjoncteur EDF de type différentiel "normal" réglé à la même puissance que celui de dehors sinon vous payez un abonnement dont vous ne profitez pas et s'assurer que le disjoncteur EDF à l'extérieur est de type "S" c'est à dire sélectif (il est légèrement retardé au déclenchement de quelques millisecondes pour assurer la sélectivité des circuits tout en profitant pleinement de la puissance souscrite).
05 octobre 2010 à 20:56