Distance transformateur volet roulant électrique et velux
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
8133
Problème Forum Electricite : Distance transformateur volet roulant électrique et velux
Invité
Bonjour
J'ai 4 Velux distants d'environ 2 mètres chacun et je vais prochainement installer des volets roulants SML commandés par des télécommandes KUX100.
Au niveau des branchements électriques, j'ai prévu un DPN de 10A pour alimenter les 4 transformateurs de commande des volets, avec une section de fils en 1,5mm².
Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs, peut-on installer le transformateur du KUX100, qui alimente le volet roulant, dans la pièce d'à côté par rapport aux Velux ? (En gros, la télécommande réussira t-elle à commander l'ouverture ou la fermeture à travers une cloison d'environ 13 cm, composée de : BA13 / 10 cm de laine de verre / BA13 ?)
Merci d'avance pour vos réponses
J'ai 4 Velux distants d'environ 2 mètres chacun et je vais prochainement installer des volets roulants SML commandés par des télécommandes KUX100.
Au niveau des branchements électriques, j'ai prévu un DPN de 10A pour alimenter les 4 transformateurs de commande des volets, avec une section de fils en 1,5mm².
Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs, peut-on installer le transformateur du KUX100, qui alimente le volet roulant, dans la pièce d'à côté par rapport aux Velux ? (En gros, la télécommande réussira t-elle à commander l'ouverture ou la fermeture à travers une cloison d'environ 13 cm, composée de : BA13 / 10 cm de laine de verre / BA13 ?)
Merci d'avance pour vos réponses
27 mai 2010 à 15:31
Conseil 1 Forum electricite
Distance transformateur volet roulant électrique et velux
Bonjour. La protection par DPN 10 A est correcte. La télécommande du KUX 100 est de type radio, et sa portée doit être compatible avec l'usage classique dans l'habitat.
28 mai 2010 à 09:19