Bonjour
Je possède deux groupes électrogènes et je les utilise l'un après l'autre.
Mais je suis obligé de débrancher le premier, pour brancher le deuxième.
Peut-on faire un système pour brancher les deux en parallèle avec une sécurité ? Merci.
Je possède deux groupes électrogènes et je les utilise l'un après l'autre.
Mais je suis obligé de débrancher le premier, pour brancher le deuxième.
Peut-on faire un système pour brancher les deux en parallèle avec une sécurité ? Merci.
25 février 2010 à 08:35
Conseils Dépannage Electricite 1
Invité

Alterner un branchement électrique sur 2 groupes électrogènes
Invité
Vous pouvez passer par un permutateur avec passage obligé par une position repos (ou non commutée), cela est très utilisé dans l'industrie.
26 février 2010 à 13:03
Conseils Dépannage Electricite 2
Alterner un branchement électrique sur 2 groupes électrogènes
Bonjour. On ne peut coupler en parallèle des groupes électrogènes s'ils ne sont pas conçus pour, tant électriquement que mécaniquement.
Pour votre usage, soit vous en acquerrez un de plus forte puissance, soit vous faites une commutation manuelle entre les deux comme actuellement.
Pour votre usage, soit vous en acquerrez un de plus forte puissance, soit vous faites une commutation manuelle entre les deux comme actuellement.
26 février 2010 à 08:49
Conseils Dépannage Electricite 3
Invité

Alterner un branchement électrique sur 2 groupes électrogènes
Invité
Bonjour. Si vos groupes sont en Mono et de 25A. max, vous pouvez utiliser le contacteur Réf Legrand 04123, si vous êtes en Tétra, connecter deux contacteurs.
Un bouton tournant NO -NC vous permet de passer de l'un à l'autre groupe en toute sécurité.
Une protection de 2A suffit pour les bobines de commande.
Vous pouvez aussi utiliser un inverseur manuel qui va remplir des fonctions identiques.
Un bouton tournant NO -NC vous permet de passer de l'un à l'autre groupe en toute sécurité.
Une protection de 2A suffit pour les bobines de commande.
Vous pouvez aussi utiliser un inverseur manuel qui va remplir des fonctions identiques.
26 février 2010 à 13:40
Conseils Dépannage Electricite 4
Alterner un branchement électrique sur 2 groupes électrogènes
Bonjour, je pense que vous voulez parler d'inverseur de sources, cet appareil existe en magasin spécialisé, il faut déterminer son courant d'emploi. Cordialement.
26 février 2010 à 17:56