Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
6813
Problèmes Electricite : Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
Invité
Je dois alimenter en souterrain ma maison sur une longueur de 120m, j'ai besoin de triphasé car je vais installer une pompe à chaleur géothermique pour le chauffage et la production d'eau chaude.
Quelle section et dans quelle matière (alu ou cuivre ?) dois-je utiliser ?
Merci d'avance.
Quelle section et dans quelle matière (alu ou cuivre ?) dois-je utiliser ?
Merci d'avance.
25 novembre 2009 à 18:28
Avis des bricoleurs à cette question 1
Invité

Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
Invité
Bonjour,
Trop peu d'éléments pour vous répondre correctement : quel sera l'abonnement de la maison ? puissance de la pompe à chaleur ? Cordialement.
Trop peu d'éléments pour vous répondre correctement : quel sera l'abonnement de la maison ? puissance de la pompe à chaleur ? Cordialement.
26 novembre 2009 à 14:14
Avis des bricoleurs à cette question 2
Invité

Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
Invité
Salut. Regarder la consommation de votre pompe. Mais prévoyez au moins du 6mm² pour 120m pour éviter les pertes en ligne. A+ Victor
26 novembre 2009 à 19:32
Avis des bricoleurs à cette question 3
Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
Oui, on veut tout savoir. Cordialement. 26/11/09
26 novembre 2009 à 21:39
Avis des bricoleurs à cette question 4
Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
Bonsoir
Cela dépend du type de DB.
Avec du cuivre :
- DB 10/30A : 4x25²
- DB 30/60A : 4x50² (limite pour le 4x35² car 115m max)
Avec de l'alu :
- DB 10/30A : 4x35²
- DB 30/60A : 4x70²
CMT
Cela dépend du type de DB.
Avec du cuivre :
- DB 10/30A : 4x25²
- DB 30/60A : 4x50² (limite pour le 4x35² car 115m max)
Avec de l'alu :
- DB 10/30A : 4x35²
- DB 30/60A : 4x70²
CMT
26 novembre 2009 à 21:33
Avis des bricoleurs à cette question 5
Invité

Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
Invité
Bonjour. Peut-on connaître la puissance demandée par votre pompe à chaleur ?
26 novembre 2009 à 17:49