Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
8958
Questions Electricite : Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
Invité
Bonjour, je dois alimenter mon bâtiment, la distance est de 150 m du compteur EDF (36 kW/60A), quel câble et quelle section dois-je utiliser ? Merci !
14 septembre 2010 à 19:43
Réponses FAQ electricite 1
Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
Bonjour. Apparemment vous n'avez pas demandé l'avis d'un professionnel local pour ce projet à dominante industrielle ou artisanale. Il faudrait savoir de quelle puissance vous voulez disposer en triphasé dans le bâtiment et pour quels usages principaux en mono et triphasé. Le type de liaison, aérienne ou souterraine, serait à préciser.
On peut vous renseigner sans problème sur le forum pour cette question ponctuelle, mais le projet ne sera pas bouclé pour autant.
On peut vous renseigner sans problème sur le forum pour cette question ponctuelle, mais le projet ne sera pas bouclé pour autant.
15 septembre 2010 à 09:26
Réponses FAQ electricite 2
Invité

Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
Invité
Pour une telle longueur, il vous faut du 95².
15 septembre 2010 à 10:27
Réponses FAQ electricite 3
Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
Bonjour
Il faut du câble R2V 4X50².
Il faut du câble R2V 4X50².
15 septembre 2010 à 08:48
Réponses FAQ electricite 4
Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
Bonjour, je préfère la réponse de CMT qui reflète une delta U de 2% qui correspond aux règles de la NFC 14.100 pour les liaisons en amont du disjoncteur général ; le 95² correspond à une delta U < à 1% (c'est un peu forcé). Cordialement.
15 septembre 2010 à 19:02
Réponses FAQ electricite 5
Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
95² en mono 220V, 50² en tri ou tétra. Cordialement.
15 septembre 2010 à 20:15
Réponses FAQ electricite 6
Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
Question complémentaire : puissance totale de 36 kVA ou une partie seulement, dans le cas où il y aurait une habitation à alimenter ce que j'ai trop hâtivement supposé en réponse 1 ? Merci.
15 septembre 2010 à 15:08
Réponses FAQ electricite 7
Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
Bonjour, je suppose que c'est la puissance totale, car l'internaute parle de distance comptage/bâtiment. j'en profite pour signaler que la NFC 14.100 s'applique en amont du disjoncteur de branchement, en aval on applique la NFC 15.100 ou les règles sont plus souples. Cordialement.
16 septembre 2010 à 07:47
Réponses FAQ electricite 8
Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
36kW 60A c'est forcément en tri, pas en mono.
CMT
CMT
16 septembre 2010 à 08:31







