Bonjour,
Qui veut bien m'aider ?
Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau.
Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je voudrais installer cette plaque avec un câble noir à 4 fils : 1 Bleu + 1 Marron + 2 fils noirs le tout en section 2.5mm². Je mesure 230V entre le bleu et le marron (normal) 230V entre les 2 noirs 400V entre (disons le noir 1) N1 et le marron et 230 entre N1 et le bleu.
230V entre (disons le noir 2) N2 et le marron.
0V entre N2 et le bleu.
D'après le document joint à la plaque il semblerait que je puisse me servir de cette alimentation pour ma plaque (voir document joint du fabricant). Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il en pense ?
Merci déjà de m'avoir lu. (23/06/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Qui veut bien m'aider ?
Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau.
Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je voudrais installer cette plaque avec un câble noir à 4 fils : 1 Bleu + 1 Marron + 2 fils noirs le tout en section 2.5mm². Je mesure 230V entre le bleu et le marron (normal) 230V entre les 2 noirs 400V entre (disons le noir 1) N1 et le marron et 230 entre N1 et le bleu.
230V entre (disons le noir 2) N2 et le marron.
0V entre N2 et le bleu.
D'après le document joint à la plaque il semblerait que je puisse me servir de cette alimentation pour ma plaque (voir document joint du fabricant). Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il en pense ?
Merci déjà de m'avoir lu. (23/06/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 juin 2010 à 21:48
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Branchement plaque à induction en 400V
Bonjour, votre description est dure à comprendre, apparemment vous avez une prise III+N+T, vous pouvez utiliser le schéma n°2 : 400V 2N 16A. Cordialement.
24 juin 2010 à 07:03
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Branchement plaque à induction en 400V
Bonjour. Ce n'est pas franchement une arrivée triphasée, il manque une phase sur trois mais on peut s'en passer. Confirmez vous que vous avez bien une distribution triphasée chez vous ? Le plus important : quelle est l'origine électrique du câble sur le tableau de répartition (disjoncteur tétrapolaire et calibre par ex.) et ce câble a-t-il déjà servi pour le branchement d'une plaque ?
Rappelons qu'en triphasé, on doit mesurer environ 230 V entre n'importe quelle phase et le neutre, et 400 V entre 2 phases. N2 pourrait bien être raccordé au neutre (au niveau du tableau - à vérifier).
A votre arrivée de toute façon il manque la terre. Raccordement monophasé 32 A voir schéma de raccordement en haut à gauche : en triphasé schéma en haut à droite en n'utilisant que 2 phases.
Il y aura peut-être quelque chose à faire si vous apportez quelques précisions.
A suivre.
Rappelons qu'en triphasé, on doit mesurer environ 230 V entre n'importe quelle phase et le neutre, et 400 V entre 2 phases. N2 pourrait bien être raccordé au neutre (au niveau du tableau - à vérifier).
A votre arrivée de toute façon il manque la terre. Raccordement monophasé 32 A voir schéma de raccordement en haut à gauche : en triphasé schéma en haut à droite en n'utilisant que 2 phases.
Il y aura peut-être quelque chose à faire si vous apportez quelques précisions.
A suivre.
24 juin 2010 à 08:55
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

Branchement plaque à induction en 400V
Invité
Merci à vous deux,
Le contrat EDF n'est pas du 380V. Ce câble dont je parle a été installé pour alimenter le bas d'une maison ancienne à 3 étages : dans une boîte de dérivation sont repris dessus l'éclairage, 4 prises et 1 frigo.
Le tableau bien conséquent, hélas ne donne aucun renseignement sur l'attribution des circuits.
Tirer une ligne de 6mm² est impossible (trop long à expliquer) sauf à passer par l'extérieur.
Je sais, cela ne va pas être conforme aux normes puisque le circuit plaque de cuisson doit être un circuit attribué mais...
Sur cette alimentation, il y a donc si je ne m'abuse 2 phases 1 marron et une noire ainsi que 2 neutres bleu et noir. La terre je peux la récupérer sans problème à proximité.
Puis-je utiliser le schéma 2 de la première ligne sans risque en branchant sur :
le N de la plaque : le neutre bleu plus le neutre noir
sur L1 de la plaque : le câble marron (phase 1)
sur L2 de la plaque : le câble noir (phase 2).
Merci pour vos avis.
Le contrat EDF n'est pas du 380V. Ce câble dont je parle a été installé pour alimenter le bas d'une maison ancienne à 3 étages : dans une boîte de dérivation sont repris dessus l'éclairage, 4 prises et 1 frigo.
Le tableau bien conséquent, hélas ne donne aucun renseignement sur l'attribution des circuits.
Tirer une ligne de 6mm² est impossible (trop long à expliquer) sauf à passer par l'extérieur.
Je sais, cela ne va pas être conforme aux normes puisque le circuit plaque de cuisson doit être un circuit attribué mais...
Sur cette alimentation, il y a donc si je ne m'abuse 2 phases 1 marron et une noire ainsi que 2 neutres bleu et noir. La terre je peux la récupérer sans problème à proximité.
Puis-je utiliser le schéma 2 de la première ligne sans risque en branchant sur :
le N de la plaque : le neutre bleu plus le neutre noir
sur L1 de la plaque : le câble marron (phase 1)
sur L2 de la plaque : le câble noir (phase 2).
Merci pour vos avis.
24 juin 2010 à 18:38
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

Branchement plaque à induction en 400V
Invité
Bonsoir et merci pour les 2 réponses.
J'ai déjà répondu et ma réponse n'apparaît toujours pas ? Donc je reprends :
Non je ne peux confirmer que j'ai une arrivée triphasée chez moi. L'abonnement semble être du 220V et pas du 380V.
Ce câble a été tiré pour rejoindre le rez de jardin (2 étages au dessous du tableau), y aurait-il eu un bidouillage ?
Ces valeurs semblent poser problème aux initiés pourtant je les confirme.
Je vais juste appeler pour plus de compréhension les fils noirs X1 et X2 que j'avais appelé N1 et N2 ce qui peut être confondu avec le N de neutre.
Donc :
entre X1 et le marron j'ai 230V
entre X1 et le bleu 230V aussi.
Entre X1 et X2 j'ai 400V
Entre X2 et le bleu par contre j'ai 0 volts.
Le schéma de branchement (le 2ème de la première ligne) semble permettre d'utiliser cette particularité, qu'en pensez-vous ?
J'espère cette fois que ma réponse passera, car c'est la moindre des choses que de répondre à ceux qui se sont donnés le mal de donner leur avis.
Merci donc à vous. (24/06/10)
Note de Bricovidéo :
Bonjour,
Pour information nous rencontrons des problèmes techniques depuis le début de la semaine liés à un de nos hébergeurs.
Nous en profitons pour rappeler que les questions et réponses sur les forums de Bricovidéo ne sont jamais publiées en direct, mais validées et corrigées par des modératrices et modérateurs.
Le délai de publication des questions ou réponses peut être variable en fonction de la disponibilité des modérateurs et de la quantité des questions réponses à traiter.
Cordialement, Patrice.
J'ai déjà répondu et ma réponse n'apparaît toujours pas ? Donc je reprends :
Non je ne peux confirmer que j'ai une arrivée triphasée chez moi. L'abonnement semble être du 220V et pas du 380V.
Ce câble a été tiré pour rejoindre le rez de jardin (2 étages au dessous du tableau), y aurait-il eu un bidouillage ?
Ces valeurs semblent poser problème aux initiés pourtant je les confirme.
Je vais juste appeler pour plus de compréhension les fils noirs X1 et X2 que j'avais appelé N1 et N2 ce qui peut être confondu avec le N de neutre.
Donc :
entre X1 et le marron j'ai 230V
entre X1 et le bleu 230V aussi.
Entre X1 et X2 j'ai 400V
Entre X2 et le bleu par contre j'ai 0 volts.
Le schéma de branchement (le 2ème de la première ligne) semble permettre d'utiliser cette particularité, qu'en pensez-vous ?
J'espère cette fois que ma réponse passera, car c'est la moindre des choses que de répondre à ceux qui se sont donnés le mal de donner leur avis.
Merci donc à vous. (24/06/10)
Note de Bricovidéo :
Bonjour,
Pour information nous rencontrons des problèmes techniques depuis le début de la semaine liés à un de nos hébergeurs.
Nous en profitons pour rappeler que les questions et réponses sur les forums de Bricovidéo ne sont jamais publiées en direct, mais validées et corrigées par des modératrices et modérateurs.
Le délai de publication des questions ou réponses peut être variable en fonction de la disponibilité des modérateurs et de la quantité des questions réponses à traiter.
Cordialement, Patrice.
24 juin 2010 à 21:39
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Branchement plaque à induction en 400V
Bonjour. "Entre X1 et X2 j'ai 400V" : pas certain.
La seule chose que vous devez faire est de voir dans le tableau de répartition, ou sur le compteur ou le DJ de branchement si vous avez bien une arrivée triphasée 3 phases + neutre, ce que confirme la tension de 400 V que vous mesurez entre le noir N1 et le marron ; la nature de la distribution est précisée est sur votre contrat d'abonnement et vous pouvez également en avoir confirmation par contact téléphonique avec votre fournisseur d'énergie.
Dans ce cas vous pouvez utiliser le schéma 2, à condition que ce câble (aux conducteurs dûment repérés) soit utilisé uniquement pour l'usage cuisson, protégée par DJ tétrapolaire 16 ou 20 A.
Ramener la terre également.
Vous n'avez pas le choix, cette ligne (ou une autre à réaliser) doit être dédiée cuisson seule d'une manière ou d'une autre. Considérez que j'insiste à distance comme le ferait n'importe quel professionnel qui vous rendrait visite.
Mais je crois que l'intervention d'un électricien local serait nécessaire pour effectuer vérifications et raccordement en sécurité, il y aurait du jour à effectuer dans votre installation qui n'est pas de première jeunesse, et sans doute hors sécurité différentielle 30 mA.
La seule chose que vous devez faire est de voir dans le tableau de répartition, ou sur le compteur ou le DJ de branchement si vous avez bien une arrivée triphasée 3 phases + neutre, ce que confirme la tension de 400 V que vous mesurez entre le noir N1 et le marron ; la nature de la distribution est précisée est sur votre contrat d'abonnement et vous pouvez également en avoir confirmation par contact téléphonique avec votre fournisseur d'énergie.
Dans ce cas vous pouvez utiliser le schéma 2, à condition que ce câble (aux conducteurs dûment repérés) soit utilisé uniquement pour l'usage cuisson, protégée par DJ tétrapolaire 16 ou 20 A.
Ramener la terre également.
Vous n'avez pas le choix, cette ligne (ou une autre à réaliser) doit être dédiée cuisson seule d'une manière ou d'une autre. Considérez que j'insiste à distance comme le ferait n'importe quel professionnel qui vous rendrait visite.
Mais je crois que l'intervention d'un électricien local serait nécessaire pour effectuer vérifications et raccordement en sécurité, il y aurait du jour à effectuer dans votre installation qui n'est pas de première jeunesse, et sans doute hors sécurité différentielle 30 mA.
25 juin 2010 à 09:00
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Branchement plaque à induction en 400V
Bonjour, je ne comprends pas ces mesures, vous mesurer du 400V et vous n'avez pas de contrat triphasé ? Vous mesurez 400V entre X1 & X2 et 0V entre X2 et bleu, alors que vous avez 230V entre X1 et bleu, et il y a 230V entre bleu et marron. vous avez un problème dans votre installation et je vous conseille de vous rapprocher d'un électricien. Cordialement.
25 juin 2010 à 07:26
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Invité

Branchement plaque à induction en 400V
Invité
Merci à vous tous,
Renseignements pris auprès de Poweo j'ai bien du triphasé et non pas du monophasé comme je l'avais pensé.
Les valeurs trouvées vous semblent-elles donc correctes, ou comme semble le dire le dernier intervenant bizarres ?
Merci pour vos "lumières".
Renseignements pris auprès de Poweo j'ai bien du triphasé et non pas du monophasé comme je l'avais pensé.
Les valeurs trouvées vous semblent-elles donc correctes, ou comme semble le dire le dernier intervenant bizarres ?
Merci pour vos "lumières".
25 juin 2010 à 17:01
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Branchement plaque à induction en 400V
Bonjour. Donc vous avez bien du triphasé et vous pourrez raccorder la plaque conformément au schéma 2. Néanmoins les précautions à prendre ont été évoquées précédemment : ligne dédiée cuisson, repérage des conducteurs, terre, et si possible ID 30 mA type A suivie d'un DJ tétrapolaire 16 ou 20 A.
L'intervention d'un électricien est fortement souhaitable pour réaliser le raccordement dans les règles, et pour la mise en uvre de protections différentielles 30 mA entre autre.
A chacun son métier.
Les tensions mesurées sont normales dans le cas d'une distribution triphasée ; pour ce qui est des couleurs, le neutre noir n'est pas normalisé ; cette installation est bricolée et plus grave, non repérée.
L'intervention d'un électricien est fortement souhaitable pour réaliser le raccordement dans les règles, et pour la mise en uvre de protections différentielles 30 mA entre autre.
A chacun son métier.
Les tensions mesurées sont normales dans le cas d'une distribution triphasée ; pour ce qui est des couleurs, le neutre noir n'est pas normalisé ; cette installation est bricolée et plus grave, non repérée.
26 juin 2010 à 08:41
Réponse 9 d'un internaute à cette question
Branchement plaque à induction en 400V
Bonjour, je suis désolé, mais je ne comprends toujours pas :
Déjà il y a une différence entre la question et la réponse 4 :
En question il y aurait 2 phases + 2 neutres, ce qui m'a induit une erreur, ce n'est pas une alim III+N, mais 2 phases + 2 neutres, donc le schéma 400V 2N 16A est possible.
Dans la réponse 4, les valeurs changent :
- Nous avons 400V entre les 2 noirs X1 & X2, (et non plus 230V) ce serait 2 phases ! ;
- Nous avons 230V entre X1 et bleu, ce dernier serait un neutre ;
- Nous avons 0V entre X2 et bleu, là ce serait un premier problème ;
- Ensuite nous avons 230V entre X1 & marron (et non plus 400V), 2è problème.
En l'état actuel de ces dernières données, je n'arrive pas à dessiner cette alimentation III+N, les valeurs de la question sont plus plausibles.
Cordialement.
Déjà il y a une différence entre la question et la réponse 4 :
En question il y aurait 2 phases + 2 neutres, ce qui m'a induit une erreur, ce n'est pas une alim III+N, mais 2 phases + 2 neutres, donc le schéma 400V 2N 16A est possible.
Dans la réponse 4, les valeurs changent :
- Nous avons 400V entre les 2 noirs X1 & X2, (et non plus 230V) ce serait 2 phases ! ;
- Nous avons 230V entre X1 et bleu, ce dernier serait un neutre ;
- Nous avons 0V entre X2 et bleu, là ce serait un premier problème ;
- Ensuite nous avons 230V entre X1 & marron (et non plus 400V), 2è problème.
En l'état actuel de ces dernières données, je n'arrive pas à dessiner cette alimentation III+N, les valeurs de la question sont plus plausibles.
Cordialement.
26 juin 2010 à 17:27
Réponse 10 d'un internaute à cette question
Invité

Branchement plaque à induction en 400V
Invité
Merci à tous et en particulier à l'internaute n°8 pour ses bons conseils que je vais suivre.
Sujet clos donc.
Sujet clos donc.
26 juin 2010 à 15:18
Réponse 11 d'un internaute à cette question
Invité

Branchement plaque à induction en 400V
Invité
Pour un branchement à 4 fils en 230 Volts / 16A ou 32A, le bleu est le neutre N, il faut mettre le noir et le marron ensemble L1+L2 et la terre bien sûr seule. Voilà. (20/03/12)
20 mars 2012 à 10:36