Combien tirer de câble pour refaire le réseau de prise
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
3341
Question Forum : Combien tirer de câble pour refaire le réseau de prise
Invité
Bonjour, je suis en train de refaire le réseau électrique de mon sous-sol. Par la suite, je vais y mettre un congélateur, une machine à laver, un sèche-linge, des prises pour mon atelier (donc perceuse, meuleuse, scie, etc) et une salle de bain. Que dois-je tirer comme différents câbles ? Une bonne partie de mes câbles vont aller plus ou moins au même endroit.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
07 février 2008 à 19:50
Astuce 1 Système d' électricité
Combien tirer de câble pour refaire le réseau de prise
Soit vous tirez autant de circuits que nécessaire depuis votre tableau :
- congélateur 2,5² 16A ou 20A
- lave-linge 2,5² 20A
- sèche-linge 2,5² 20A
- prises atelier et salle de bain (8 max) 2,5² 16A ou 20A
- radiateur salle de bain 1,5² 10A
- éclairage 1,5² 10A ou 16A
Soit vous tirez un câble en 10² si votre DB est un 15/30/45A ou en 16² si votre DB est un 30/45/60A et vous faites un tableau divisionnaire.
Pour rappel tout cela doit être sous au moins un interrupteur différentiel 30mA (de type A s'il y a un lave-linge)
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- congélateur 2,5² 16A ou 20A
- lave-linge 2,5² 20A
- sèche-linge 2,5² 20A
- prises atelier et salle de bain (8 max) 2,5² 16A ou 20A
- radiateur salle de bain 1,5² 10A
- éclairage 1,5² 10A ou 16A
Soit vous tirez un câble en 10² si votre DB est un 15/30/45A ou en 16² si votre DB est un 30/45/60A et vous faites un tableau divisionnaire.
Pour rappel tout cela doit être sous au moins un interrupteur différentiel 30mA (de type A s'il y a un lave-linge)
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 février 2008 à 02:25
Astuce 2 Système d' électricité
Invité

Combien tirer de câble pour refaire le réseau de prise
Invité
Bonjour
Congélateur : câble de 2.5mm² protégé par un disjoncteur différentiel Haute Immunité (HI) de 20A 30mA et non pas par un disjoncteur mono simple 20A ou 16A.
Réfrigérateur : câble de 2.5mm² - disjoncteur de 20A.
Une ligne 2.5mm² pour chaque gros appareil électroménager (exemple : lave-vaisselle, réfrigateur, ...) doit être protégée par un disjoncteur de 20A.
- Autant de chauffage que l'on veut sur une même ligne à condition de respecter la somme des puissances du chauffage par rapport à la section de la ligne électrique et sa protection.
- Prise en 2.5mm² pour un disjoncteur de 20A (maximum de 8 prises pour une même ligne) ou 1.5mm² pour un disjoncteur de 16A (maximum de 5 prises).
- 1 DDR type A (lave-linge et cuisinière ou plaque de cuisson plus, éventuellement, une ou 2 ligne(s) non spécialisée(s) comme un éclairage par exemple et un circuit prise.
- 1 DDR Type AC pour le reste de cette installation.
Cordialement
Congélateur : câble de 2.5mm² protégé par un disjoncteur différentiel Haute Immunité (HI) de 20A 30mA et non pas par un disjoncteur mono simple 20A ou 16A.
Réfrigérateur : câble de 2.5mm² - disjoncteur de 20A.
Une ligne 2.5mm² pour chaque gros appareil électroménager (exemple : lave-vaisselle, réfrigateur, ...) doit être protégée par un disjoncteur de 20A.
- Autant de chauffage que l'on veut sur une même ligne à condition de respecter la somme des puissances du chauffage par rapport à la section de la ligne électrique et sa protection.
- Prise en 2.5mm² pour un disjoncteur de 20A (maximum de 8 prises pour une même ligne) ou 1.5mm² pour un disjoncteur de 16A (maximum de 5 prises).
- 1 DDR type A (lave-linge et cuisinière ou plaque de cuisson plus, éventuellement, une ou 2 ligne(s) non spécialisée(s) comme un éclairage par exemple et un circuit prise.
- 1 DDR Type AC pour le reste de cette installation.
Cordialement
20 avril 2010 à 10:46







